<< 电气人· 笔记 >> 是一档提供给网友 记录 工作中遇见的 问题 以及 解决方案 的栏目! 三人行,必有我师焉; 择其善者而从之,其不善者而改之.....
<< 电气人· 笔记 >>
是一档提供给网友
记录
工作中遇见的
问题
以及
解决方案
的栏目!
三人行,必有我师焉;
择其善者而从之,其不善者而改之.....
每个人在工作中都会遇见问题
每次问题的解决,难保不会再遇第二次......
直面问题,更有利于自己牢记
也给同仁做个展示,防止他人出现类似问题......
同时也可以从其他人的问题中提升自己
温故而知新......
回帖格式
:(问题+解决方案)
遇见的问题:*******
解决的方案:*******
回帖提示
内容
不得少于6行
字
(
不符合要求,请勿跟帖,否则删除并扣分
)
回帖奖励
符合要求回帖者,奖励
15个
土木币和
15个
威望+
1个
勋章(
或许后面还有小惊喜哦
)
14楼
问题:电机无法由远端控制按钮启动
分析:电机可以由变频器就地启动,远端常开启动按钮却无法启动电机,检查常闭停止按钮,发现停止按钮触点有问题,更换后即好。常闭停止按钮故障导致电机远端控制回路断开,致使常闭启动按钮无效。
回复
16楼
遇到的问题:低压就地补偿电容老是坏。
解决方法:采用低压进相器完美解决了。再也不用担心别人说用的电容也太水了吧。
回复
18楼
xppeenngg 发表于 2014-9-1 16:31 遇见的问题:尾矿库需要高压备用电源,只有低压发电机,没有升压变压器。解决的方案:尾矿库有一个高压配 …单台可以超过1250吗?求回复~~~我想做2000的~~~~不知道怎么下手
回复
25楼
问题:工程中遇到过一个项目,该项目为五星级酒店,一期已经建成,现在开始建二期。一期柴油发电机组采用高压机,输出电压为10kV, 二期柴发输出电压为380V。建设方希望一期和二期的柴发电源能互为备用。一期又二期的柴发供电存在以下问题:1.低压供电距离太长,电压降大;2. 若一期要使用二期的柴发,则低压配电系统要进行停业改造。这两个问题都无法通过其他方式解决。
最终的解决方案是:在二期柴发机房增加升压变压器,将抵压380V升成10kV, 即解决了以上两个问题的同时,一期二期又可互用彼此的柴发。
回复
26楼
遇见的问题:10kV柴发和380V柴发如何互相利用电源
解决方法:将380V升为10kV
工程中遇到过一个项目,该项目为五星级酒店,一期已经建成,现在开始建二期。PS: 发完才看到有格式要求~~~
回复
28楼
qcl83127 发表于 2014-9-5 13:37 遇见的问题:10kV柴发和380V柴发如何互相利用电源解决方法:将380V升为10kV工程中遇到过一个项目,该项 …双鱼座~~~谢谢
回复
29楼
质检站提出一类高层住宅户内应采用低烟无卤电线,不能采用阻燃普通电线。但住宅建筑电气设计规范已有明确可以采用阻燃普通电线,质监站非要说用低烟无卤电线,看哪位大侠有没有规范组的说明采用阻燃普通电线的文件。
回复
30楼
停电了,临时使用配电室现有的普通变压器当作升压变压器使用,1600KVA变压器大概使用60%的负载,连续运行了一天多,没问题。
回复
35楼
宜凌果果 发表于 2014-9-1 09:13 或许网友自身给出的解决方案不是100%的完美这时,需要我们一起讨论请不要随便人身攻击!本栏目的宗旨:能 …三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之…..每个人在工作中都会遇见问题每次问题的解决,难保不会再遇第二次……直面问题,更有利于自己牢记也给同仁做个展示,防止他人出现类似问题……同时也可以从其他人的问题中提升自己温故而知新……
回复
37楼
he灬配电 发表于 2014-9-2 10:19 遇见的问题:知道容量、电压、电流,不懂怎么选择电流互感器变比解决问题:根据(GBJ63-90)的规定,在额定值 …大哥,N=6.6,N=8.3,N=10.4 ,这N是什么啊,怎么计算出来的啊
回复