【电气人▪ 笔记】2014年9月:那些年工作中遇见的问题
yilingguoguo
yilingguoguo Lv.14
2014年08月28日 14:52:50
只看楼主

<< 电气人· 笔记 >> 是一档提供给网友 记录 工作中遇见的 问题 以及 解决方案 的栏目! 三人行,必有我师焉; 择其善者而从之,其不善者而改之.....









<< 电气人· 笔记 >>







是一档提供给网友


记录


工作中遇见的


问题


以及


解决方案


的栏目!

















三人行,必有我师焉;






择其善者而从之,其不善者而改之.....








每个人在工作中都会遇见问题





每次问题的解决,难保不会再遇第二次......









直面问题,更有利于自己牢记



也给同仁做个展示,防止他人出现类似问题......









同时也可以从其他人的问题中提升自己



温故而知新......

















回帖格式


:(问题+解决方案) 







遇见的问题:******* 






解决的方案:******* 









回帖提示








内容


不得少于6行









不符合要求,请勿跟帖,否则删除并扣分


) 









回帖奖励








符合要求回帖者,奖励


15个


土木币和


15个


威望+


1个


勋章(


或许后面还有小惊喜哦

























yilingguoguo
2014年09月01日 09:13:01
2楼
或许网友自身给出的解决方案不是100%的完美
这时,需要我们一起讨论
请不要随便人身攻击!

本栏目的宗旨:能够通过这样的方式交流,意识到相关学识,全面提高自己的专业能力!


有则改之无则加勉!

PS:想获得星座勋章的,回复的同时告知您的星座!

回复
_尘世中的尘
2014年09月01日 09:27:52
3楼
问题:低压补偿电容器选择的问题

解决方法:
补偿容量:这个国标没有看到具体规定,有看到的朋友还望不吝告知。
按照江苏省的规范DGJ32_J14-2007《江苏35kV及以下客户端变电所建设标准》
4.0.2 “电容器的安装容量,应根据用户的自然功率因数计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量:35kV变电所可按变压器容量的10%~30%确定;20kV变电所可按变压器容量的15%~30%确定;10kV变电所可按变压器容量的20%~30%确定。”而本地均采取串电抗器的方式,会抬高电容器两端电压,且实际选择的电容器额定电压较大,所以实际补偿容量与额定容量相比会偏低,一般额定补偿容量都大于30%。 (就本地情况而言,不同地区可能有所区别)
4.0.8 当采用混合补偿时,分相补偿容量不得小于总补偿容量的40%。” (江苏规定)

补偿电容器的额定电压:额定电压选取的不同会影响实际的补偿容量。根据GB50053-2013 《20KV及以下变电所设计规范》5.1.2.1规定“电容器的额定电压应按电容器接入电网处的运行电压计算,电容器应能承受1.1倍长期工频过电压。” 串电抗器时应按计算之后的电压选择。一般为了电容器运行安全选择的额定电压会较大,但这样会增加投资,具体怎么选取也要按当地供电局的要求。(GB50227-2008 《并联电容器装置设计规范》5.2.2有具体规定及计算公式)

电容器回路电器及导体的选择:
根据GB50053-2013 《20KV及以下变电所设计规范》5.1.4规定 “并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定。并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35倍;单台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电流的1.5倍。”(没有GB50227-2008 《并联电容器装置设计规范》规定的那么细)。
回复
xppeenngg
2014年09月01日 16:31:58
4楼
遇见的问题:尾矿库需要高压备用电源,只有低压发电机,没有升压变压器。
解决的方案:尾矿库有一个高压配电室,一个低压配电室,两台1600KVA变压器,高压只有一路10kV电源,有一台630KW、400V发电机。
高压停电了,临时使用配电室现有的普通变压器当作升压变压器使用,1600KVA变压器大概使用60%的负载,连续运行了一天多,没问题。
回复
彭大善人
2014年09月01日 20:05:54
5楼
遇见问题: 潮湿度80%-90%的室外景观照明配电箱的防潮问题
解决方案:曾经接到一个溶洞的景观照明方案,当时甲方给出的实测数据潮湿度80%,为防止溶洞内潮湿环境对配电箱内部的腐蚀损坏,做出了如下措施:1,对配电箱进行防腐蚀处理(就是刷油漆)2:配电箱的门与可活动部分用防水防潮的软橡胶进行连接(相当于防盗门与门框接触部分的橡胶,)3:对于一些没必要的孔洞进行完全封堵。4:箱体内部安装发热体(灯泡足矣),5:箱体内部防止石灰等防潮剂(隔一段时间需要替换)
回复
he灬配电
2014年09月02日 10:19:03
7楼
遇见的问题:知道容量、电压、电流,不懂怎么选择电流互感器变比

解决问题: 根据 << 电气装置的电测量仪表装置设计规范 >>(GBJ63-90) 的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的 70%~100% , 此时电流互感器最大变比应为 :计算公式/
高压10KV
400kVA I1RT =23A N=6.6 40/5=8
500kVA I1RT =29A N=8.3 取50/5=10
630kVA I1RT =36.4A N=10.4 取75/5=15
800kVA I1RT =46.2A N=13.2 取75/5=15
1000kVA I1RT =57.7A N=16.5 取100/5=20
1250kVA I1RT =72.2A N=20.6 取150/5=30
1600kVA I1RT =92.4A N=26.4 取150/5=30

回复
he灬配电
2014年09月02日 10:21:15
8楼
he灬配电 发表于 2014-9-2 10:19 遇见的问题:知道容量、电压、电流,不懂怎么选择电流互感器变比解决问题:根据(GBJ63-90)的规定,在额定值 …我是双子座滴。。:P
回复
atlas_kyo
2014年09月02日 10:38:22
9楼
问题:办公室空调不制冷
分析:因为是旧空调,刚开始怀疑是制冷剂漏光了。后
想想不对,空调是在正常使用下突然不致冷了,应该不是制冷剂量少的问题。
再怀疑是外机风扇不工作,出去看了下风扇工作正常。
这时,刚好听到压缩机启动的声音不对,启动了5S还是很响的翁翁翁的声音……
这时心里已有了答案,打个电话叫维修人员带一个35UF的电容,更换后开机制冷正常。

PS:我就是来混勋章的,天蝎座。
问下斑竹,上次的7天大胜勋章怎么没了……
回复
twtuuu
2014年09月02日 10:53:02
10楼
atlas_kyo 发表于 2014-9-2 10:38 问题:办公室空调不制冷分析:因为是旧空调,刚开始怀疑是制冷剂漏光了。后想想不对,空调是在正常使用 …遇到过同样的问题,换了个电容就一切正常了。
回复
atlas_kyo
2014年09月02日 10:59:03
11楼
原来是这样的,我还以为是有效到明年才结束呢
回复
8宝宝
2014年09月02日 11:27:37
12楼
变频器风扇坏引起的变频器报警

1、故障现象:前几天,某用户打来电话,设备变频器报警,请断电查明原因,于是,立即赶往现场。

2、原因分析:到现场察看变频器仍然语音报警,故障指示灯亮,设备停止工作,经查电源电压,电机电流都正常,断定复位,设备运行正常,当时考虑可能是电网电压波动引起的,刚要收拾工具准备离开,变频器又报警,变频器显示过热信息,手感变频器风扇未转,拆开查看,变频器风扇因长期使用而磨损,不能正常工作,致使变频器温度过高而报警。

3、故障排除:更换风扇后正常。


我是双子座!
回复

相关推荐

APP内打开