RT 首层洁具排水用P弯还是S弯? 有前辈说一层要使用S弯,为什么?要是一层使用S弯的话分住宅公建么?
RT 首层洁具排水用P弯还是S弯?
有前辈说一层要使用S弯,为什么?
要是一层使用S弯的话分住宅公建么?
22楼
fengqi5528 发表于 2014-9-19 10:32 楼主说到这个问题,我翻了下图集,确实是这样 ,图集中也是有这句话,那在图纸中怎么体现呢?画排水系统图的时候一层蹲便用S弯表示
回复
23楼
qinhuangdaoshaz 发表于 2014-9-5 17:10 是因为这两个存水弯高度不一样吗?存水弯高度一样
回复
24楼
nlp125 发表于 2014-8-30 16:01 一层用S弯,国标图集也都是这么要求的看到了 谢谢125
回复
25楼
S弯。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
26楼
zhoujianghe886 发表于 2014-9-20 21:36 为什么首层要采用S弯?用P弯只要水封高度满足要求不就行了吗?http://bbs.co188.com/thread-7928810-3-1.html9楼正解
回复
27楼
s弯比较可靠!
回复
28楼
卫生洁具规范里底层用S弯吧
回复
29楼
路过。。。。
回复
30楼
chqgood 发表于 2014-9-23 07:17 卫生洁具规范里底层用S弯吧是的 图集里看到了 谢谢
回复
31楼
表示没留意过……设计中也没在意过着问题。
嘿嘿,反正审图的没提。
回复