14.3m*5.3m的大跨度板要怎么做?
wuhaitian09
2014年08月28日 09:44:17
只看楼主

本帖最后由 wuhaitian09 于 2014-8-28 09:46 编辑 这是个入户大门的雨篷板,不允许出现梁,5.3m*14.3m,板厚做了200mm,底筋10@150,顶筋由于三个方向都有2m左右的悬挑板(板厚150mm),配了12@150。很怕挠度算不过。

本帖最后由 wuhaitian09 于 2014-8-28 09:46 编辑

这是个入户大门的雨篷板,不允许出现梁,5.3m*14.3m,板厚做了200mm,底筋10@150,顶筋由于三个方向都有2m左右的悬挑板(板厚150mm),配了12@150。很怕挠度算不过。


1.jpg

免费打赏
tao376910080
2014年08月28日 10:04:50
2楼
中间的大板问题不大吧,反而是左边2m的悬挑板可能会有问题。
回复
multikill
2014年08月28日 10:41:59
3楼
感觉长度方向的底筋是没有必要的……ls兄弟说的对,悬挑板顶部比较危险
5.3m方向加强底筋就可以了
回复
起名想两宿
2014年08月28日 11:52:23
4楼
中间板块太大了,底筋5.3m处加强点
回复
yyf289958616
2014年08月29日 15:25:40
5楼
雨棚可以加梁上翻的
回复
lsmqhln
2014年09月04日 09:26:11
6楼



雨棚要算一下裂缝宽度,这对于耐久性有必要。悬挑板的根部。





回复
设计小兵
2014年09月04日 13:04:58
7楼
5300跨度板做200mm厚,没问题,再加上荷载也不大,长向底筋可改为200间距的