基础土方开挖的一些难点
kekekun
kekekun Lv.8
2014年08月27日 16:54:02
来自于建筑施工
只看楼主

群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础

群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
免费打赏
王农勤
2014年08月27日 17:21:57
2楼
放坡,按规范中的要求,自然放坡,占地大。所以,建议放坡护坡结合。
回复
niuniu54088
2014年08月27日 21:01:53
3楼
场地不允许,建议还是做支护不放坡
回复
zhengj12345
2014年08月27日 21:38:10
4楼
有限到什么程度?需要垂直开挖?
回复
kekekun
2014年08月27日 22:27:09
5楼
zhengj12345 发表于 2014-8-27 21:38 有限到什么程度?需要垂直开挖?分层也可以吧 地下室的边离外围墙只有7米的距离 ,还有做一条路
回复
无间道
2014年08月28日 07:52:54
6楼
做一下基坑支护如何?
回复
甲方施工员
2014年08月28日 08:45:07
7楼
基坑不深那,但是看你这土质 放坡好像有点难

土钉+喷射混凝土 加固下
回复
zhengj12345
2014年08月28日 16:55:22
8楼
kekekun 发表于 2014-8-27 22:27 分层也可以吧 地下室的边离外围墙只有7米的距离 ,还有做一条路路到外墙距离1米,路宽4米,路再离开基坑2米,没空间了。
回复
东张西望
2014年08月29日 09:08:18
9楼
放坡不太现实,道路有动荷载,即使按硬塑的粉质黏土考虑,边坡坡度也要1:0.67,大概3.15米投影宽,再加上截水沟围档等,道路没有位置了,所以应该采取其他围护方法,如土钉墙 排桩连续墙等
回复
冰河世纪2014
2014年08月30日 11:48:45
10楼
7米减4米的路,还有3米,再减1米的路肩,就只有2米。
开挖4.7米,自然地坪负1.7米,实际开挖3米
因此,临近建筑在基坑开挖范围内,属于一级基坑
支护采用排桩或地下连续墙
水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙
本工程为粉质土,不建议使用悬臂构件
回复
tjdt12
2014年08月31日 20:49:19
11楼
3m的基坑放坡完全没问题,我在天津塘沽地质条件在全国来讲属于极差的地方。基坑下口按承台外50cm,在这50cm里设盲沟排水,在承台间设集水井。放坡按1:1.5考虑。如果雨季考虑边坡护坡,提前立塔减少大型货车在坑边行走。
回复