抗震等级和构造措施的疑问
等闲变却故人心
2014年08月27日 14:32:39
只看楼主

结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。

结构总说明中:抗震设防烈度为6°,抗震等级为三级,按照设防烈度为7°采取抗震构造措施。那么,钢筋的锚固、搭接如何取值呢?还是按照这个三级的抗震等级去取值吗?新人懂得不多,有劳高手指点迷津。
免费打赏
yyf289958616
2014年08月27日 15:56:02
2楼
按照三级查询就对了
回复
等闲变却故人心
2014年08月27日 18:28:10
3楼
yyf289958616 发表于 2014-8-27 15:56 按照三级查询就对了能否给我详细的解答呢?
回复
cardina
2014年09月09日 16:08:03
4楼
应该按照7度来重新确定抗震等级,然后根据新确定的抗震等级再去查相应的构造措施
回复
lsmqhln
2014年09月11日 09:39:17
5楼
cardina 发表于 2014-9-9 16:08 应该按照7度来重新确定抗震等级,然后根据新确定的抗震等级再去查相应的构造措施“应该按照7度来重新确定抗震等级,然后根据新确定的抗震等级再去查相应的构造措施”说对了。
回复