防烟分区设置问题
张光仁__水暖
2014年08月27日 08:39:04
来自于通风排烟
只看楼主

小弟一直有一个问题不太理解,地下室防烟分区设置的时候 是否可以利用高度大于500mm的梁来划分防烟分区 ,可是有一个问题总感觉不太理解,地下室500mm的梁很多,这时候按照500mm的梁来划分防烟分区 在我们假定的防烟分区里面还有跟他一样高的500mm的梁,这时候还能不能用500mm的梁来划分防烟分区呢这个问题小弟 一直没弄懂 今天有空特来发帖,希望各位前辈多指教,小弟在线等给位前辈的指点,表示感谢。

小弟一直有一个问题不太理解,地下室防烟分区设置的时候 是否可以利用高度大于500mm的梁来划分防烟分区 ,可是有一个问题总感觉不太理解,地下室500mm的梁很多,这时候按照500mm的梁来划分防烟分区 在我们假定的防烟分区里面还有跟他一样高的500mm的梁,这时候还能不能用500mm的梁来划分防烟分区呢

这个问题小弟 一直没弄懂 今天有空特来发帖,希望各位前辈多指教,小弟在线等给位前辈的指点,表示感谢。
免费打赏
云飘飘
2014年08月28日 06:17:32
12楼
防烟分区就按照凸下500的大梁分区,排烟口采用侧装的。
回复
mqlxyy
2014年10月31日 15:18:07
13楼
有点意思 。
回复
choncghongz
2017年08月01日 13:10:34
14楼
我说说我的看法,我也思考过这个问题,有两点我觉得应该明确
1.尽管规范说地下室可以用超过500mm的梁作为挡烟围档来作为自然的防烟分区的划分,具体做划分时候,应该考虑防烟分区的一周的梁应该是最高的,围成的里面的其他梁都应该比周围的一圈梁低。举个例子,周围一圈的大梁是900mm高,里面的小梁都只有500mm.
2.排烟口的高度应该在大梁的底标高以上。

满足以上两条才能有效的把烟贮存在大梁围成的储烟仓内部,并且排烟口才能有效的把舱内的烟排走。这样排烟口可以少设定几个

如果周围的梁高还比不上内部的梁高,或者高度一样,那么设置的排烟口需要考虑能够把所有的小烟仓全部覆盖,也就是排烟口需要多设置,满足所有小烟仓的需求
回复
风尘缘7
2017年08月01日 17:01:06
15楼
学习了,谢谢分享!
回复