防烟分区设置问题
张光仁__水暖
2014年08月27日 08:39:04
来自于通风排烟
只看楼主

小弟一直有一个问题不太理解,地下室防烟分区设置的时候 是否可以利用高度大于500mm的梁来划分防烟分区 ,可是有一个问题总感觉不太理解,地下室500mm的梁很多,这时候按照500mm的梁来划分防烟分区 在我们假定的防烟分区里面还有跟他一样高的500mm的梁,这时候还能不能用500mm的梁来划分防烟分区呢这个问题小弟 一直没弄懂 今天有空特来发帖,希望各位前辈多指教,小弟在线等给位前辈的指点,表示感谢。

小弟一直有一个问题不太理解,地下室防烟分区设置的时候 是否可以利用高度大于500mm的梁来划分防烟分区 ,可是有一个问题总感觉不太理解,地下室500mm的梁很多,这时候按照500mm的梁来划分防烟分区 在我们假定的防烟分区里面还有跟他一样高的500mm的梁,这时候还能不能用500mm的梁来划分防烟分区呢

这个问题小弟 一直没弄懂 今天有空特来发帖,希望各位前辈多指教,小弟在线等给位前辈的指点,表示感谢。
免费打赏
qq_1408678151703
2014年08月27日 14:50:53
2楼
对于这个问题,之前我也纠结了很久,去年去参加了一个防排烟新规范草案的培训,询问了老师。
他给出了一个储烟仓的概念来解释这个问题。
储烟仓:在建筑物顶部由垂壁、梁等形成的用于积聚烟气的空间。
也就是说:当防烟分区内有多根大于500mm的梁时,可以把由梁、垂壁等围成个空间看成一个储烟仓。只要排烟设计合理,这个问题可以不考虑的,新的防排烟规范应该会对此有比较完善的解释。
希望能帮到你....
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 15:01:23
3楼
断肠人在桥下 发表于 2014-8-27 14:50 对于这个问题,之前我也纠结了很久,去年去参加了一个防排烟新规范草案的培训,询问了老师。他给出了一个 …还想问问你,我的风管是走梁底的,这样我的排烟风口 就比所以的划分防烟分区的梁都低了。你的意思是只要储烟的高度够500就行 不管防烟分区的分隔跟风口的问题吗 还要就是新的规范什么时候能出来呢
回复
qq_1408678151703
2014年08月27日 15:23:31
4楼
本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-8-27 15:24 编辑 张光仁__水暖 发表于 2014-8-27 15:01 还想问问你,我的风管是走梁底的,这样我的排烟风口 就比所以的划分防烟分区的梁都低了。你的意思是只要储 …比较科学合理的做法是:挡烟垂壁沿大梁下设置500mm的高度,而且是电控的,火灾时自动垂下。考虑造价,甲方一般都不会这么做的。作为设计人员,满足规范一直是大于降低成本的,所以了,设计的时候就按规范顶板下突出不小于500的结构梁来划分防烟分区。至于储烟仓不必纠结,你试想一下,火灾初期会产生大量烟气,来不及及时排除,储烟仓的存在刚好缓解这个问题,可以暂时储存烟气。这么一来,就可以把一个防烟分区看成是多个储烟仓组成,且其防烟效果比单个防烟分区(其中没有大量围成储烟仓)还要好。综上,设计只需满足(由顶板下突出不小于500的结构梁来划分防烟分区),合理计算排烟量,不必考虑防烟分区内其他的大梁。
回复
顺时钟
2014年08月27日 15:30:00
5楼
赞同一楼解释,设计时只要标出防烟分区的划分线,然后根据划分出的防烟分区情况去设计就行了。
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 15:51:16
6楼
顺时钟 发表于 2014-8-27 15:30 赞同一楼解释,设计时只要标出防烟分区的划分线,然后根据划分出的防烟分区情况去设计就行了。就是我的排烟口比 划分防烟分区的梁低 这样会有问题吗
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 15:51:55
7楼
顺时钟 发表于 2014-8-27 15:30 赞同一楼解释,设计时只要标出防烟分区的划分线,然后根据划分出的防烟分区情况去设计就行了。就是我的排烟口比 划分防烟分区的梁低 这样会有问题吗
回复
顺时钟
2014年08月27日 15:54:37
8楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-27 15:51 就是我的排烟口比 划分防烟分区的梁低 这样会有问题吗没问题,现在这样用梁划分,只不过就是一种认为的标志,就像一楼说的是一个储烟仓,这样的情况下,你只要在你划分的防烟分区里有排烟口就行了,没规定说要排烟口要比梁高。
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 16:01:11
9楼
顺时钟 发表于 2014-8-27 15:54 没问题,现在这样用梁划分,只不过就是一种认为的标志,就像一楼说的是一个储烟仓,这样的情况下,你只要 …意思就是只有有500mm的高度储烟了 就可以了 我的排烟口比梁低也没有关系 只要控制烟层的高度在清晰高度以上就可以了吧
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 16:01:39
10楼
顺时钟 发表于 2014-8-27 15:54 没问题,现在这样用梁划分,只不过就是一种认为的标志,就像一楼说的是一个储烟仓,这样的情况下,你只要 …意思就是只有有500mm的高度储烟了 就可以了 我的排烟口比梁低也没有关系 只要控制烟层的高度在清晰高度以上就可以了吧.
回复
张光仁__水暖
2014年08月27日 16:02:10
11楼
想找下规范的依据 要不没办法说服别人 不知道你们那里能看到相关的依据