跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 22:05:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑

农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。



跪求大家告诉我最佳方案吧,谢谢大家了。
免费打赏
社稷人
2014年09月04日 08:13:09
42楼
高一等级的混凝土补回去就是了。自建房,没设计的话,找人复核下原设计的计算结果,看梁宽减小是否影响安全
回复
qjl110406a
2014年09月04日 09:11:33
43楼
同意7楼意见
回复
老郑啊
2014年09月04日 18:21:52
44楼
水泥加胶拌合刷一层。
回复
谷雨
2014年09月05日 11:35:35
45楼
多剔凿点,刷环氧树脂,抹灰
回复
无恋清风
2014年09月06日 11:27:35
46楼
以前一个项目梁跑模,凿几公分漏筋,后来直接用水泥砂浆抹平,主筋大,应该问题不大。设计基准期50年也是保守估计,应该没啥问题吧。
回复
hot.city
2014年09月09日 11:14:50
47楼
内用环氧树脂找平,外面粘贴碳纤维布,强度和保护都能达到要求了!
回复
liuqunbao
2014年09月10日 14:36:26
48楼
看一下混凝土加固方面的国标图集
回复
cyan222
2014年09月25日 16:41:49
49楼
这种质量缺陷叫露筋,江见鲸《建筑工程事故分析与处理》给出的处理方法可参考如下:先检查有无松动混凝土,有的话轻轻敲掉;用清水清理浮渣,再以水泥砂浆抹面。对修补后的砂浆要注意湿润养护。
不用太担心,把钢筋封闭起来,不致锈蚀就好了
回复
chenliangzhi1978
2014年09月28日 18:24:50
50楼
加厚做装饰
回复
qq_1411433781465
2014年09月29日 08:22:54
51楼
首先农村自建房都是一栋挨着一栋,人家砖混的都干弄7.8层,更何况楼主的5层,下来,钢筋的保护层主要作用的抗腐蚀,用钢化玻璃做好外层防水措施,然后在钢化玻璃为凝固前,挂上钢丝网,做好装修工作就行了