跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 21:36:41
来自于建筑构造
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:13 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:13 编辑

农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。



跪求大家给我个最佳的方案吧,谢谢大家了
免费打赏
李岩
2014年08月31日 10:49:11
16楼
:victory:加固钢筋网,浇筑砼
回复
李岩
2014年08月31日 10:50:06
17楼
:Q:Q:Q加固钢筋网,浇筑砼,
回复
李岩
2014年08月31日 10:51:01
18楼
:hug:hug:加固钢筋网,
回复
wfyxyxxjc
2014年09月01日 08:32:00
19楼
碉堡了。。。野蛮施工啊
回复
qq_1406596469507
2014年09月02日 09:14:10
20楼
建议要加固,毕竟是大梁
回复
seawrecker
2014年09月03日 08:00:22
21楼
很好,很强大
回复
zhang8783r
2014年09月03日 16:35:26
22楼
浇水湿润,水泥加建筑胶水刮一层,再用水泥砂浆粉刷,做到没有裂缝。
回复
好好先森i
2014年09月04日 09:01:36
23楼
谢楼主分享,学习了。
回复
chenshiguo0
2014年09月04日 17:41:03
24楼
谢谢楼主分享
回复
animo0917
2014年09月05日 00:14:02
25楼
学习中,但是感觉在现场也经常遇到这种情况啊
回复

相关推荐

APP内打开