跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 21:36:41
来自于建筑构造
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:13 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:13 编辑

农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。



跪求大家给我个最佳的方案吧,谢谢大家了
免费打赏
b0708010503
2014年09月06日 10:23:28
26楼
学习了!!
回复
024zhw
2014年09月06日 13:43:54
27楼
挂网支模后用高强灌浆料处理
回复
csi_tj
2014年09月07日 00:53:45
28楼
需要加固,这没得说。钢筋网配高标号水泥砂浆是稳妥的。
回复
yufujiang010
2014年09月10日 16:29:24
29楼
用高标号混凝土加固
回复
liu1011
2014年09月10日 16:39:18
30楼
学习下 呵呵呵
回复
王铜
2014年09月12日 08:03:43
31楼
喷水泥喷砂浆,外挂钢筋网外。
回复
李ls102768
2014年09月12日 13:58:16
32楼
谢谢楼主分享,需要加固。
回复
谢好
2014年09月13日 18:50:49
33楼
感谢楼主上传这么好资料
回复
luomeiyu
2014年10月22日 22:48:57
34楼
mietianyijue 发表于 2014-8-29 15:36 重新复核梁的配筋,这种情况搞得不好的画,要加固了又复核梁配筋,又加固,言重了。
回复
taohuayueshan
2014年11月18日 19:25:06
35楼
算了,就刷个水泥浆。高标水泥砂浆一道。OK!对结构影像不大!可以不做处理。砂浆一道就可以了
回复

相关推荐

APP内打开