空心砖砌体中水电预埋问题!
aniboy
aniboy Lv.5
2014年08月26日 18:55:18
来自于建筑施工
只看楼主

请问下混凝土小型空心砌块砌体中水电如何协调搭配?1、水电水管通过空心砖中的孔洞穿线管2、敲打,有木有好的施工方案呢?谢谢咯

请问下混凝土小型空心砌块砌体中水电如何协调搭配?1、水电水管通过空心砖中的孔洞穿线管2、敲打,有木有好的施工方案呢?谢谢咯
免费打赏
tjdt12
2014年08月26日 19:17:33
2楼
水电专业与土建提前沟通,把线路要走的路径返到土建图纸上。在砌墙时该线路路径的砌体部分改为砌实体小砖(粘土砖禁用现今改为夜页岩砖)或浇筑陶粒等轻质混凝土。
回复
gwgwqfkcqwq
2014年08月26日 22:21:31
3楼
tjdt12 发表于 2014-8-26 19:17 水电专业与土建提前沟通,把线路要走的路径返到土建图纸上。在砌墙时该线路路径的砌体部分改为砌实体小砖( …感觉有点不现实哦
回复
无间道
2014年08月27日 07:42:26
4楼
先预埋好,再砌筑。
回复
甲方施工员
2014年08月27日 08:54:58
5楼
先立线管,然后砌筑,能穿最好 不能穿 两砖夹
回复
tommylsm
2014年08月27日 09:32:50
6楼
现实的情款都是事后水电班组再来割槽,预埋不现实,砌筑也难砌筑,现场可能要注意两个方面,水电水电班组割槽要用切割机,不要野蛮破坏,把砖墙破坏得太严重,其次就是补贴点给砌筑班组,让他来修补。
回复
建筑人
2014年08月27日 11:34:30
7楼
墙体弹线切割,预埋线管完毕,然后浇筑混凝土!
回复
aniboy
2014年08月29日 09:44:21
8楼
建筑人 发表于 2014-8-27 11:34 墙体弹线切割,预埋线管完毕,然后浇筑混凝土!这个是好 只是水电班组很难做到这样 现场中
回复
aniboy
2014年08月29日 09:46:05
9楼
tommylsm 发表于 2014-8-27 09:32 现实的情款都是事后水电班组再来割槽,预埋不现实,砌筑也难砌筑,现场可能要注意两个方面,水电水电班组割 …如果是加气块还好 可是空心块切割的话内部空洞太大,现场施工中班组很难做到填密实
回复
aniboy
2014年08月29日 09:47:48
10楼
甲方施工员 发表于 2014-8-27 08:54 先立线管,然后砌筑,能穿最好 不能穿 两砖夹这个可行就是线管在砖里面,埋线盒时间找线不好找
回复
aniboy
2014年08月29日 09:50:09
11楼
tjdt12 发表于 2014-8-26 19:17 水电专业与土建提前沟通,把线路要走的路径返到土建图纸上。在砌墙时该线路路径的砌体部分改为砌实体小砖( …这个方法可以 谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开