新人做的底框结构求指教
zcs20100813
2014年08月26日 17:01:41
来自于砖混结构
只看楼主

本人刚毕业的学生,自己弄了个底框来练手如图 ,这是一个六度去的房子,地下一层为车库,地上6层。现在有这么几个问题:1、底框柱子、剪力墙的布置合理吗?怎么调整?2、图中红的部分梁我已经调到400*700了,还超筋,请问怎么调?3、上部砌体的楼梯间窗开在板标高的位置,请问建模时怎么开洞?

本人刚毕业的学生,自己弄了个底框来练手如图 ,这是一个六度去的房子,地下一层为车库,地上6层。现在有这么几个问题:
1、底框柱子、剪力墙的布置合理吗?怎么调整?
2、图中红的部分梁我已经调到400*700了,还超筋,请问怎么调?
3、上部砌体的楼梯间窗开在板标高的位置,请问建模时怎么开洞?



走的有点慢的人
2014年08月28日 09:35:20
2楼
剪力墙布置不是很合理,宜均匀对称,不要布置在建筑端部,锁住变形
回复
ms2013
2014年08月28日 13:29:34
3楼
剪力墙会不会太多了
回复
huyanqwe
2014年08月28日 15:14:33
4楼
我也刚毕业,不过我做的是一个7层砖混住宅。上部的楼梯部分可以将板厚设成0然后输入荷载,也可以设成全房间洞然后把楼梯部分的荷载按线荷载分布在梁上(我也是别处看的,自己按第一种算的,不知道对不对),交流一下,还请指正。
回复
zcs20100813
2014年08月28日 17:59:31
5楼
huyanqwe 发表于 2014-8-28 15:14 我也刚毕业,不过我做的是一个7层砖混住宅。上部的楼梯部分可以将板厚设成0然后输入荷载,也可以设成全房间 …两种都可以,我毕业设计时老师要求用的第二种,要麻烦点。我问过很多结构的前辈他们都用的第一种
回复
zcs20100813
2014年08月28日 18:00:55
6楼
masjingcheng 发表于 2014-8-28 09:35 剪力墙布置不是很合理,宜均匀对称,不要布置在建筑端部,锁住变形剪力墙不是说布置在转角可以增加抗扭吗?
回复
zcs20100813
2014年08月28日 18:01:16
7楼
masjingcheng 发表于 2014-8-28 09:35 剪力墙布置不是很合理,宜均匀对称,不要布置在建筑端部,锁住变形剪力墙不是说布置在转角可以增加抗扭吗?
回复
zcs20100813
2014年08月28日 18:05:00
8楼
huyanqwe 发表于 2014-8-28 15:14 我也刚毕业,不过我做的是一个7层砖混住宅。上部的楼梯部分可以将板厚设成0然后输入荷载,也可以设成全房间 …不过我问的是砌体结构楼梯间墙上开洞的问题,开在板的位置(平台板位置的窗),导致洞一半在上面的标准层一半在下面的标准层,一个标准层又只能开一个洞
回复
tontongba
2014年08月29日 08:02:07
9楼
你就按普通的洞口带窗台900输入就可以的,但是这时候你应该将半层平台处圈梁兼平台梁加强就行,我设计的砖混基本都这样处理的,你还可以要求建筑将窗开在平台上楼层下,楼层处圈梁拉通,这样更稳妥。计算上模型不必输的过细,否则这片墙会抗震通不过
回复
zcs20100813
2014年08月29日 09:16:57
10楼
tontongba 发表于 2014-8-29 08:02 你就按普通的洞口带窗台900输入就可以的,但是这时候你应该将半层平台处圈梁兼平台梁加强就行,我设计的砖混 …4961994这个问题解决了,把墙的上下节点标高改下就好了
回复
zzqwin_1980
2014年08月31日 08:26:49
11楼
本帖最后由 zzqwin_1980 于 2014-8-31 08:27 编辑

1、在满足刚度比的情况下。尽量布置在楼梯部分,以免影响建筑使用。至于高层是尽量放置在外有助于抗扭,这个是多层,你抗扭是够的。主要是满足刚度比。
2、400X700并不见得是很大的梁。你上部是6层,框架应该没少于4层,看你荷载大小。如果箍筋配筋合适,底筋,负筋配筋在1.0-1.5%左右甚至更多,那是有必要加大梁截面的。
3、没必要窗子按实际输。你按照普通砖输入900窗台就行了。这是模型,不必要全部按照实际输入。没必要
4、你次梁不宜全部输入铰接,与实际受力不符
回复

相关推荐

APP内打开