集体宿舍消防问题
jingli1984
jingli1984 Lv.2
2007年10月11日 17:48:02
只看楼主

建筑功能:集体宿舍结构耐火等级:三级建筑层数:四层(层高3.6米)建筑尺寸:长36米,宽15.3米,高14.4米。(平屋顶)只有一个楼梯可以上下各层1层共18个单间宿舍,2~4层(每层19个单间宿舍)寝室初步想法,住8人。请问这样的宿舍要设置室内消火栓吗?我查2006新规范,上面8.3.1条及后面条文说明只提到“集体宿舍、公寓等非住宅列居住建筑的室内消火栓给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”

建筑功能:集体宿舍
结构耐火等级:三级
建筑层数:四层(层高3.6米)
建筑尺寸:长36米,宽15.3米,高14.4米。(平屋顶)
只有一个楼梯可以上下各层

1层共18个单间宿舍,2~4层(每层19个单间宿舍)

寝室初步想法,住8人。

请问这样的宿舍要设置室内消火栓吗?我查2006新规范,上面8.3.1条及后面条文说明只提到“集体宿舍、公寓等非住宅列居住建筑的室内消火栓给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”

我在网上面找不到“公共建筑防火设计规范”。请各位来解答疑问!
免费打赏
ybhvac
2007年10月11日 19:17:58
2楼
个人认为应该参照8.3.1.2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
设置消火栓。
回复
jingli1984
2007年10月12日 11:24:31
3楼
我是做室内消防设计的。图已经出了。想借此来咨询大家。能够提高自己的知识和应变能力。请大家积极讨论。
回复
jinhui020222205
2007年10月12日 12:00:30
4楼




“公共建筑防火设计规范”,没有这本规范的。
回复
nmgbtfyq
2007年10月14日 21:37:16
5楼
我认为应该做室内消防
并且两个消火栓能到达同一位置
回复
fetal_love
2007年10月15日 15:04:09
6楼
8.3.1条及后面条文说明只提到“集体宿舍、公寓等非住宅列居住建筑的室内消火栓给水设计,要按照公共建筑的要求进行。”

只是说套有关公建的要求而已,没有楼主说的那种规范

楼上说的和我的看法一样
回复
dao1388
2007年10月19日 16:07:46
7楼
设消栓系统,考虑直接连接市政给水管,做成常高压系统,长为36米的话一个栓就可以全面保护,所以如审图的允许可以用双出口型消火栓,如不允许则在楼梯间两边各设一个单栓,以达到双水柱的规定,又方便施工.
回复