集体宿舍的灭火器配置等级
wangpiao7345
2006年11月16日 15:25:03
只看楼主

现设计一厂区的集体宿舍,6层,每层26间宿舍,每层的面积有925平米,请问灭火器的配置等级是按严重危险级还是按中危险级来配置

现设计一厂区的集体宿舍,6层,每层26间宿舍,每层的面积有925平米,请问灭火器的配置等级是按严重危险级还是按中危险级来配置
免费打赏
cxh_0722
2006年11月16日 15:32:48
2楼
应该按严重危险级配置
回复
wangpiao7345
2006年11月16日 17:40:31
3楼
但是审图的说只要中危险的就可以了,我看了《建筑灭火器配置设计规范》里面有学校里学生宿舍的规定,但是审图的说学校的设计比一般的要高一个等级
回复
zpzjt
2006年11月16日 18:49:08
4楼
应该套建筑灭火器配置设计规范附录D中民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例中17条
回复
delicio
2006年11月16日 19:28:49
5楼
如果到我们这里审查的话,肯定是严重危险等级的
因为你1层26间,一间假设说住4个人的话,扣掉1层的食堂,人数总共有500多人了
不是严重危险等级是什么?
难道1间宿舍只住1个人?
回复
wangpiao7345
2006年11月20日 09:57:06
6楼
六层都是宿舍,一间房间住2个人来的
回复
suiyh1010
2006年11月20日 15:32:38
7楼
是厂区的宿舍,一间住2人,
按中危险等级考虑就行了!
回复

相关推荐