我再的项目上消防喷淋有上下喷,上喷在一次装修的时候就装好了,下喷在精装修的时候做,现在拿到精装修的图纸,发现下喷头的数量比上喷头的数量多一些。问了问分包,分包说一个上喷带两个下喷也可以做,消防质检也能通过。我想问一下大家:1.规范上要求是一个上喷带一个下喷吗?2.上下喷水力计算是如何规定的?现在做的上喷已经是一根DN32的管带3个喷头了,如果加上下喷,水管管径应该如何确定?谢谢
我再的项目上消防喷淋有上下喷,上喷在一次装修的时候就装好了,下喷在精装修的时候做,现在拿到精装修的图纸,发现下喷头的数量比上喷头的数量多一些。问了问分包,分包说一个上喷带两个下喷也可以做,消防质检也能通过。
我想问一下大家:
1.规范上要求是一个上喷带一个下喷吗?
2.上下喷水力计算是如何规定的?现在做的上喷已经是一根DN32的管带3个喷头了,如果加上下喷,水管管径应该如何确定?
谢谢
2楼
关注!
同求大神解惑
回复
3楼
有人知道吗?
回复
4楼
上下喷淋头的数量可以不一样,但是上喷的数量或者下喷的数量不能超过规范数量,管径按照上喷的或下喷的最大数量确定。
回复
5楼
找规范看看最好。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-8-27 06:08 上下喷淋头的数量可以不一样,但是上喷的数量或者下喷的数量不能超过规范数量,管径按照上喷的或下喷的最大 …也就是说按喷头多的数量确定管径?但我这已经做完上喷了。而且一个dn32的管带了3个上喷头。下喷头比上喷头还多,这种情况怎么办呢?
回复
7楼
喷头数目按数量多的一侧计算,管径也该如此。
回复
8楼
貌似很忙 发表于 2014-8-28 11:06 喷头数目按数量多的一侧计算,管径也该如此。明白了,3Q
回复
9楼
按下喷复核管径,压力能满足管损要求就行
回复
10楼
mm34799 发表于 2014-8-29 09:56 按下喷复核管径,压力能满足管损要求就行管损还是看最不利点?
回复
11楼
管损是看最不利点
回复