本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑 次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑
次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?
12楼
次梁搁置在主梁上面
回复
13楼
1、截面宽一点的为主梁,为什么主梁面筋在次梁面筋之上,因为主次梁结构主梁比次梁重要,所以优先保证主梁面筋位置以使主梁有效高度h0最大化;
2、图中做法是参考图集12G901-1第2-41页主次梁节点构造(二),次梁的保护层厚度过大,次梁的有效高度变小影响了次梁的承载能力,比较好的做法应是在主次梁交接处提前向下做1:6斜坡绕过主梁面筋后再做1:6斜坡回位;
3、但是图集12G901-1第2-41页主次梁节点构造(一)是次梁上部纵筋置于主梁上部纵筋之上做法,本人也深感疑惑,经施工现场查看和交流,现场工人更喜欢这种排布方式,因为这样便于他们理解次梁钢筋在主梁钢筋之上,所以次梁搭在主梁上,主梁托着次梁;
4、以上观点参考刘铮的建筑结构设计快速入门和12G901图集,仅供参考,欢迎技术交流;
回复
14楼
请楼主指明 错在哪里
回复
15楼
感觉不懂额!
回复
16楼
看着应该是地下室顶板,主次梁主筋应该放错了吧,次梁不是要在主梁上面么,又没看到梁面有高低差。
回复
17楼
楼主,把图纸截图上来,问题迎刃而解。
回复
18楼
看图,我认为是施工的时候主次梁位置有问题,按现有绑扎号的来看,加密区以及配筋来说,不应该是这个帮发
回复
19楼
撒旦ザ魔杖 发表于 2014-8-26 00:47 1、并没有说主梁一定比次梁大或者宽,设计算出什么就是什么!2、问题的关键在于:a、如果没有主次梁关系 …同意次说法,估计设计出问题了,尤其是B点,支出了矛盾点
回复
20楼
学习了!!!!!
回复
21楼
学习了!!!!!
回复