这个现场的钢筋照片被很多资料奉为经典,我总觉得有问题(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月25日 14:51:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑 次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?

本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑

次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?
免费打赏
gqytumuzaixian
2014年08月31日 19:50:17
22楼
第一次见那么大的梁
回复
rydad1983
2014年08月31日 22:54:08
23楼
没看出什么问题,来学习的
回复
mv5566
2014年09月01日 10:09:32
24楼
谢谢楼主分享,受益匪浅。。
回复
chyw19900817
2014年09月01日 12:02:17
25楼
楼主可以去查阅相关规范来确定
回复
duxiaozhi123456
2014年09月14日 18:50:50
26楼
13楼的说法是对的,次梁底筋只要在主梁底筋上就行,次梁顶筋可在主梁顶筋上,也可在主梁顶筋下,这个做法应是设计单位同意的,为了保证次梁顶筋保护层厚度。
回复
tmzx051968887188
2014年09月15日 07:43:50
27楼
关于上下,请注意次梁钢筋是位于主梁钢筋上部筋第二排钢筋之上的,所以这样绑,可能是为了避免减少主梁截面高度,因为如果次梁上部筋放在主梁上部筋最上层筋之上的话,主梁截面高度会减小
回复
delet_e
2014年09月15日 09:39:55
28楼
由于次梁的两端都是铰接,次梁相接的不是竖向抗侧构件,因此不传递水平地震作用下的剪力,故次梁不用设置箍筋的加密区。应该是设计或者施工弄错了。
回复
happy1230000
2014年09月15日 16:31:13
29楼
本帖最后由 happy1230000 于 2014-9-15 16:40 编辑

这个设计的图纸主次梁是不是在一个平面上,如果不在的话这个图次梁就是比主梁低了,但是出现附加钢筋了,不知道是不是施工问题。
我还有一种猜测就是这两个设计图纸上都是主梁,哪个宽度大的是因为跨度大了,设计把一跨编成了两跨,就出现了宽度大的梁以宽度小的梁为支座,才会出现宽度小的梁有附加钢筋,宽度大的梁有加密区。
不知道我的猜测对不对,请高手指点。
回复
homelucky123
2014年09月15日 16:46:36
30楼
同意26、27楼的解释———————
建议楼主参考下新的平法图集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ww19871224
2014年09月15日 16:55:53
31楼
同意29#楼的说法。。
回复

相关推荐

APP内打开