这个现场的钢筋照片被很多资料奉为经典,我总觉得有问题(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月25日 14:51:50
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑 次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?

本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-26 09:41 编辑

次梁在主梁的上面,但是此图在上面的这个梁的尺寸也大,钢筋的数量也多,这样的梁能是次梁吗?
免费打赏
hhlcs00036
2014年09月16日 16:09:59
32楼
主梁受压区 两排钢筋 这种钢筋的帮法 也对 宽的是主梁
回复
hongyanjinghan
2014年09月16日 16:41:54
33楼
这张图肯定有问题,就算是钢筋绑扎看上去还可以,但是这种做法肯定有问题
回复
狼在天上飞
2014年09月16日 18:42:29
34楼
应该正确判断主次梁,我个人认为框架梁与框架梁相交时,此时主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上,一般情况下,主梁比次梁截面尺寸大。当框架梁和非框架梁相交时,框架梁为主梁,非框架梁为次梁。非框架梁与非框架梁相交时,在框架梁结构里,主梁是搁置在框架梁上,次梁是搁置在主梁上。一般情况下,主梁比次梁截面大,但是也有特殊情况。
回复
yanneng168
2014年09月16日 19:28:24
35楼
大梁是主梁,小梁是次梁,在12G901上有这种做法,就是把次梁的放在主梁上部钢筋和下部钢筋的中间,你可以去看一下这个图集,这种做法应该是参照12G901做的。
回复
yanshang2
2014年09月17日 12:58:14
36楼
我感觉主次梁是不是搞反了?
回复
happy1230000
2014年09月17日 14:05:39
37楼
修身ing 发表于 2014-9-16 19:28 大梁是主梁,小梁是次梁,在12G901上有这种做法,就是把次梁的放在主梁上部钢筋和下部钢筋的中间,你可以去 …大梁为什么箍筋加密呢?
回复
忧伤浅唱
2014年09月17日 14:43:19
38楼
疑问1:明显主次梁搞反了
疑问2:既然主梁(截面大的梁)从箍筋加密能看出,交叉部位一定有支座。我们可以理解成中间支座,柱钢筋采用直锚,因梁太高,看不见柱钢筋。
疑问3:还可以肯定的是这是屋面框架梁,因为在支座处看不到柱。
疑问4;既然有支座,截面小的梁上部钢筋节点肯定是有问题的,应该在跨中1/3除为钢筋连接区域
疑问5;既然有支座,截面小的梁也应该加密(按抗震等级)
回复
wng414682234
2014年09月17日 14:54:16
39楼
楼主真细心,佩服。学习了。
回复
富强168
2014年11月11日 10:01:25
40楼
一般情况下,次梁不考虑抗震(也要看图纸上标示的是什么符号。KL或者L)也就没有箍筋加密的要求,那么上部的梁若为次梁,何来加密区间?而让人纠结的是主梁反而没有加密区间。所以结论是:这张图肯定有问题,要么设计画错了,要么施工出错了,搞反了主次梁的关系