【每周交流会23期】民建配电设计中,一级负荷中的消防负荷是否需用柴油发电机供电?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年08月25日 13:34:45
只看楼主

前言 当今城市发展的脚步越来越快,建筑物的规模也不断加大,高档的办公、酒店、商业等在设计中都不少见。这些建筑,尤其是一类高层来说,消防负荷必然为一级负荷。  本期交流主题: 民建配电设计中,一级负荷中的消防负荷是否需用柴油发电机供电? 主题阐述: 供配电系统设计规范GB50052-2009中,4.0.3提到:“供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。”


















前言






当今城市发展的脚步越来越快,建筑物的规模也不断加大,高档的办公、酒店、商业等在设计中都不少见。这些建筑,尤其是一类高层来说,消防负荷必然为一级负荷。 








本期交流主题:




民建配电设计中,一级负荷中的消防负荷是否需用柴油发电机供电?








主题阐述:




供配电系统设计规范GB50052-2009中,4.0.3提到:“供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。”







同时





条文说明中写到:“多年运行经验证明,变压器和线路都是可靠的供电元件,用户在一个电源检修或事故的同时另一电源又发生事故的情况是极少的,而且这种事故往往都是由于误操作造成,在加强维护管理,健全必要的规章制度后是可以避免的,如果不提高维护水平,只在供配电系统上层层保险,过多地建设电源线路和变电所,不但造成大量浪费而且事故也终难避免。”











 



由此看出,规范对一级负荷(其中特别重要负荷除外)的配电要求是在外网满足双重电源条件下,不设置备用电源。 






那么在很多建筑中,作为一级负荷中地位略有特殊的消防设备配电,是否需要增加柴油发电机组作为备用电源呢?应急照明是否可以不设置蓄电池等备用电源呢?请谈谈你的看法。









本期主编





版主无影






本期责编





宜凌果果












 在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!












交流时间



: 

 


未命名1.png

<<<



2014-8-25~~~2014-9-1


>>>(


一周












交流奖励



: 

 优秀回复


未命名2.png


奖励



20个



土木币+



1个



勋章















  

往期交流会回顾请点击帖子下方的淘专辑

 











未命名1.png



未命名2.png

免费打赏
downloader99
2014年08月25日 14:12:18
2楼
消防电源,无论是一级还是二级负荷,都需要配置应急发电机作为备用电源,拯救生命安全高于一切。

至于应急照明,个人认为不必大区域设置集中电池组,应该按防火分区设置电池组或采用单灯自备电池的方式,保证可靠性。
回复
qq359879362
2014年08月26日 08:58:20
3楼
《供配电系统设计规范》GB50052 3.0.3强条规定,一级负荷中特别重要的负荷,除双重电源供电外,还应设应急电源,并严禁其它负荷接入应急电源系统.!!!
消防负荷顶多是一级负荷,没见过消防负荷是一级负荷中特别重要负荷的。
要注意的是,如果消防负荷是一级负荷,那么消防负荷与特别重要负荷不能用同一个柴油机供电。
回复
三天假_乐翻天
2014年08月26日 09:07:01
4楼
可以,同其他特别重要的负荷一同使用发电机作为第二电源供电,也可以使用EPS或UPS等电源供电。
回复
合十
2014年08月26日 09:21:20
5楼
现在设计一般 有考虑柴油发电机带消防负荷,如果设有柴油发电机,那么带消防负荷无可厚非,dingduo增加一些辅助投资而已。如果建筑使用功能没有设置,那么也没必要单独设柴油发电机供消防负荷。
应急照明灯加蓄电池可兼做值班照明,特别在人流量大的区域当发生应急情况时,带蓄电池的优势就体现出来了,而且成本也不大。
回复
痞子何
2014年08月26日 10:50:01
6楼
个人觉得消防电源必须配置应急发电机作为备用电源,以人为本,消防关乎生命;至于照明应急,可以设置带电池的应急灯具,在掉电情况下坚持半个小时,应该还是可以的。
回复
gaoxy121
2014年08月26日 12:48:41
7楼
在保证外网双重独立电源的前提下,可不设发电机应急电源。

前提就是双重电源同时断电的情况微乎其微,必须是真两路。1.来自于不同的变电所;2.来自同一变电所的不同变压器。
回复
qq_1409030862387
2014年08月26日 13:42:57
9楼

学习中,谢谢资料提供
回复
qq_1407826177980
2014年08月26日 15:47:14
10楼
本帖最后由 q120053382 于 2014-8-26 15:48 编辑

来看看,虽然没看懂是什么
回复
gxh20002240
2014年08月26日 22:51:07
11楼
个人认为应该设置,尤其是在遇到自然灾害时即使有双电源也无用
回复
liguilinzunyi
2014年08月27日 00:31:45
12楼
由于在实际中很难得到两个真正独立的电源,电网的各种故障都可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。多年来实际运行经验表明,电气故障是无法限制在某个范围内部的,电力部门从未保证过供电不中断,即使供电中断也不罚款。因此~~~~~~~~~~~~~~~~~