室内的生活、生产给水系统什么情况下需要成环状布置,实际中有类似的设计吗
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月25日 08:55:57
只看楼主

室内的生活、生产给水系统什么情况下需要成环状布置,实际中有类似的设计吗

室内的生活、生产给水系统什么情况下需要成环状布置,实际中有类似的设计吗
小时工
2014年08月25日 14:26:37
2楼
要求供水安全及需要连续不间断供水的情况下需要设置能这个样的。一般情况是保证进水有两根管道就行了。
0民用建筑这个很少见吧,工业建筑里面这种情况还是有的
回复
glx117
2014年08月25日 14:45:03
3楼
小时工 发表于 2014-8-25 14:26 要求供水安全及需要连续不间断供水的情况下需要设置能这个样的。一般情况是保证进水有两根管道就行了。0民 …谢谢,如果成环状的话,水力计算有什么要求吗
回复
小时工
2014年08月25日 16:06:35
4楼
glx117 发表于 2014-8-25 14:45 谢谢,如果成环状的话,水力计算有什么要求吗用水量没有变化,只是两根立管计算的时候有点要求,好像是一根不能供水的时候另外一根要能承担总水量的70%。相关的给水规范上有,忘了在哪了
回复
王农勤
2014年08月25日 17:21:01
5楼
一般情况下生活、生产给水,是采用树枝状供水的。当要求不间断供水时,可采用环状供水,当然,其他相应的设施也要配套上去的。
回复
glx117
2014年08月25日 17:23:16
6楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-25 17:21 一般情况下生活、生产给水,是采用树枝状供水的。当要求不间断供水时,可采用环状供水,当然,其他相应的设 …“其他相应的设施也要配套上去”是需要给别的专业提什么要求吗
回复
王农勤
2014年08月25日 17:29:25
7楼
如:采用水泵加压的,应有备用水泵,水泵的电源是双电源等。
回复
glx117
2014年08月25日 17:30:12
8楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-25 17:29 如:采用水泵加压的,应有备用水泵,水泵的电源是双电源等。很好,谢谢
回复
攻城师55731
2014年08月25日 17:45:58
9楼
地板说的很对!

连续不间断供水,断水会引发重大事故等,生产容易遇到,这个规范里都有,设计手册也有!好像是城镇给水!
回复
zlbzdx
2014年08月25日 18:07:51
10楼
小时工 发表于 2014-8-25 16:06 用水量没有变化,只是两根立管计算的时候有点要求,好像是一根不能供水的时候另外一根要能承担总水量的70 …小区引入管为两根时,建规3.6.1B2 。
回复
云飘飘
2014年08月26日 05:49:57
11楼
一般的生活用水,比如:厕所,简单的生产用水,不需要布置成环状。
回复

相关推荐

APP内打开