本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-8-26 12:16 编辑 现在手头一个安置房工程,三面道路都未规划,只能将污水与雨水同时排向河中。 现有如下问题: 1,污水排往河中是否符合规范? 2,应采用雨污合流制还是雨污分流制? 3,是否应考虑管线预留与管径大小,方便今后将小区污水排向规划道路?
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-8-26 12:16 编辑
现在手头一个安置房工程,三面道路都未规划,只能将污水与雨水同时排向河中。
现有如下问题:
1,污水排往河中是否符合规范?
2,应采用雨污合流制还是雨污分流制?
3,是否应考虑管线预留与管径大小,方便今后将小区污水排向规划道路?
2楼
1.不行,可建设小型污水处理厂处理合格后排放
2.按照现行规范必须雨污分流,从污水处理角度,也应该雨污分流
3.原则是应该预留,不过方向不一样,雨污水坡向不一样,不好弄啊,让建设方定吧
回复
3楼
nlp125 发表于 2014-8-25 08:42 1.不行,可建设小型污水处理厂处理合格后排放2.按照现行规范必须雨污分流,从污水处理角度,也应该雨污分 …现在的状况是只能往河道里排(我这里是宁波一小城市)
回复
4楼
跟甲方协商,让联系污水处理设备厂家,处理达标后排河里吧,估计也得经环保同意
回复
5楼
按照规范要求,分流,不能直接排到河流,尤其是污水
回复
6楼
建议楼主征求建设主管部门以及环保部门意见,再确定排水方案;
1、污水原则上不能直排入河流,建议楼主做小型地埋式污水处理设备处理后暂时排入河流;
2、室外排水管网应采用雨污分流制;
3、应考虑预留将来排向规划路的污水管道接口。
回复
7楼
雨水直接排么好了,污水弄处理池再排
回复
8楼
可以考虑处理后,再排放。当然,必须达到排放要求。
回复
9楼
好的,楼上各位说的都很对, 现与甲方协商在派往河道前设置污水处理
回复
10楼
1.不行,建议楼主做小型地埋式污水处理设备处理后暂时排入河流;
2.按照现行规范必须雨污分流,室外排水管网应采用雨污分流制;
3.原则是应该预留将来排向规划路的污水管道接口,让建设方定吧.
回复
11楼
按照规范要求,污水要达到排放要求,才能排河流。直接排放,污染很严重
回复