山顶风压计算合理吗?
kongdeyi
kongdeyi Lv.5
2014年08月23日 20:35:43
只看楼主

遇到舟山的一个工程,两层建筑(总高5.3m),位于海拔330米山顶。舟山基本风压0.85,考虑其位于山顶,按荷载规范8.2.2要求取增大系数约2.75。根据荷载规范表8.2.1,海拔330米的话,风压高度变化系数2.91。三者连乘0.85*2.91*2.75=6.82。将此风压换算成风速约104.5m/s。按风速表,此风已经超过17级飓风(61m/s)很多。请问风压是不是这样算?50年一遇这么大的风?

Ps:即使不乘以风压高度变化系数2.91,修正后的基本风压也有0.85*2.75=2.34,也相当于61m/s(17级飓风)。
请问Satwe前处理时填“修正后的基本风压”应该填6.82还是2.34?

免费打赏
spy5588
2017年05月26日 22:19:38
2楼
计算风压高度变化系数时,不应含山高,只从本身建筑物的地面起算,然后再根据山高修正