请教下:前室加压送风系统的风压计算
coolheating
2007年06月15日 08:54:29
来自于通风排烟
只看楼主

请教下:前室加压送风系统每米管路的阻力大概在多少(把局部阻力也包括在里面)?现有一80m的住宅楼,前室加压送风,请问应选多大的风压?谢谢!

请教下:前室加压送风系统每米管路的阻力大概在多少(把局部阻力也包括在里面)?
现有一80m的住宅楼,前室加压送风,请问应选多大的风压?
谢谢!
免费打赏
cosine_yu
2007年06月15日 09:25:57
2楼
局部阻力系数取2,管道粗糙系数取1.5,计算压差为384.8PA,再需要的正压50左右,总风压取500差不多
回复
plf200
2007年06月15日 09:39:57
3楼
和管井尺寸大小和粗糙度有很大关系。有时候建筑把管井压得很小,接近规范的15m/s限制了。
回复
cosine_yu
2007年06月15日 15:49:15
4楼

忘记说了,我按照1200*480的尺寸算的,风速大概11米/秒
回复
coolheating
2007年06月15日 15:58:08
5楼

送风量才23000?
回复
raidaf
2007年06月19日 16:36:08
6楼
有点小,还是给个风量算算看吧
回复