有高效过率器风道-风压的计算
yulixue@co163
2005年07月22日 10:34:24
来自于通风排烟
只看楼主

请问,一个新风,风机风量为4000m3/h,分4个风口(高效过率器),管长共34m,没有弯管,怎么计算它需要多少压?

请问,一个新风,风机风量为4000m3/h,分4个风口(高效过率器),管长共34m,没有弯管,怎么计算它需要多少压?
免费打赏
wxx1980815
2005年07月29日 10:32:40
2楼
像这样的压力计算,最好通过实际的计算一下最好,估算容易出问题的。我公司就出现这样的情况,估算的风压太大以致把空调箱都吹坏了,呵呵。
我建议详细算一下。
回复
evil_jay
2005年07月29日 13:36:57
3楼
好象是通过管子的尺寸查得管子的比磨阻,然后乘一管子的长度就是它所需要的最小静压!其实风管水力计算算这个应该也行,就当成最简单的风管呗
回复
yulixue@co163
2005年07月29日 16:51:23
4楼
谢谢哦,只是觉得详细算太麻烦了
回复
hhbox
2005年07月30日 09:21:07
5楼
沿程阻力损失+局部阻力损失