建筑外观照明中能否使用BV线穿SC管???是否要用阻燃的电缆?求大仙指教。最好能提供相关规范作为依据。
建筑外观照明中能否使用BV线穿SC管???是否要用阻燃的电缆?求大仙指教。最好能提供相关规范作为依据。
2楼
1、建筑外观照明,如果是立面或者屋顶的电线配管按照规范规定需要采用金属配管;
2、至于是否采用阻燃线缆,规范没有规定。
回复
3楼
听好课
回复
4楼
SC管当然可以 阻燃的话 除非成束敷设 一般单根的 不需要的
回复
5楼
进来学习学习
回复
6楼
建筑的屋面、外立面电线配管设计时是金属穿管,安全特低电压供电线路以是PVC管。
我们设计时,阻燃线缆一般用于景观配电箱进线
仅一家之言,仅作参考吧
线路敷设可以参考《低压配电设计规范》配电线路敷设
回复
7楼
同意楼上的说法。
用镀锌钢管敷设。
回复
8楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复
9楼
都可以,你可以根据设计要求去做。
回复