尊敬的斑竹及各位大侠您们好!工厂宿舍的需要系数问题:有一个单身宿舍245户,每户预计有6人。宿舍内只有荧光灯,四个插座。每个宿舍按1KW考虑。开始我考虑0.55,别的工程师建议:0.7请教需要系数如何取?取多少合适?
尊敬的斑竹及各位大侠您们好!
工厂宿舍的需要系数问题:
有一个单身宿舍245户,每户预计有6人。
宿舍内只有荧光灯,四个插座。
每个宿舍按1KW考虑。
开始我考虑0.55,别的工程师建议:0.7
请教需要系数如何取?
取多少合适?
2楼
应取大些,0.7可以。见设计规范P546 C.6民用建筑照明负荷需要系数的单身住宅楼需要系数为0.60~0.70,标准单间,1~2盏灯,2~3组插座。
回复
3楼
按照我的经验,每个宿舍按1KW考虑过小,因为用电集中的时间在
晚上7:00-11:00,电热器和电脑使用率高。所以建议每个宿舍
按1。5KW考虑,需要系数0。7
回复
4楼
多谢以上二位的及时回复!
出图去了。
欢迎您们来深圳玩,这里四季如春!
我的QQ:78105398
回复
5楼
不考虑空调或吊扇?
回复
6楼
对于楼主所讲的情况,我的工程中经常的出现,因为我们做过很多类似的工程,我今天刚做完的一个工程,152户,六层,2-6层每层是26户,一层是22户,我按一个房间1.5KW考虑,房间里有单管荧光灯2支,风扇一个,插座11个。(书桌插座4个,包括电脑用,另外每个人床头一个,是6个,然后电视电源插座一个)。最后计算时取Pe=260KW,Kx=0.6,Pj=156KW,Ij=296A。其实296A已经足够了!
回复
7楼
1KW考虑过小,电热器和电脑使用率高。每个宿舍
按1.5KW考虑,需要系数0.7
回复
8楼
不要考虑空调吗?
回复
9楼
我觉得1.5KW都有点小,我在原来单位住单身宿舍的时候,大家经常使用电炉烧饭吃,加上电视,电扇,空调,1.5KW小了点吧,我觉得取2KW比较合适。需要系数Kx取0.7
回复
10楼
工厂宿舍
深圳这里的工厂宿舍,条件一般,大部分没有空调,风扇,电脑等用电设备。
一个宿舍大约6~8个人。
非常拥挤,生活艰辛。
谢谢各位的真诚回复。
回复
11楼
6~8人的宿舍,电脑?空调?是不可能的。
回复