是这样的,小工地,五层的办公楼,独立基础,现在承台和短柱浇好了准备回填到设计高度绑扎基础梁,然后监理跑来说要找检测中心的做压实度测试,系数要达到0.94,我回去翻看结构总说明,发现说明里有提到压实度系数要大于0.94,但是在地下室那里的,也就是非本工程的范畴,监理改口说是强制规范,哪里都要做的,我郁闷了,本地商品房还没一个做过的,现在想揍他,你们说怎么办,不叼他当他不懂装懂还是照做???
是这样的,小工地,五层的办公楼,独立基础,现在承台和短柱浇好了准备回填到设计高度绑扎基础梁,然后监理跑来说要找检测中心的做压实度测试,系数要达到0.94,我回去翻看结构总说明,发现说明里有提到压实度系数要大于0.94,但是在地下室那里的,也就是非本工程的范畴,监理改口说是强制规范,哪里都要做的,我郁闷了,本地商品房还没一个做过的,现在想揍他,你们说怎么办,不叼他当他不懂装懂还是照做???
12楼
做是肯定要做的,就是一个认真不认真的问题。
回复
13楼
现实中基本是不做压实度的检测,最多打夯机夯实,一般都人工夯实就行了,按照规范做法是要做的,我们这还是0,。97呢
回复
14楼
监理的要求是正确的,并不属于刁难。
回复
15楼
环刀刚好了
回复
16楼
按照程序来说,监理要求你做,你还真得做!
回复
17楼
你这叫野蛮施工,怎么现在的施工单位都是一样儿一样滴啊,现在给你说是客气了,你不做啊,给你评定个不合格。
回复
18楼
确实要做,规范有规定!我们这里都做了,环刀取样
回复
19楼
你打他也没用,这属于他业务范围。其他监理都不要求做是他们愿意担这责任。现在这个想明白了不愿意担这责任了,你有什么办法?
回复
20楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2014-8-22 19:00 我做了三个工程了 都没做我举报:lol
回复
21楼
你不叼他,他给你竣工验收前发个通知单。到时候你验收不了,哭都没地方哭去!
回复