是这样的,小工地,五层的办公楼,独立基础,现在承台和短柱浇好了准备回填到设计高度绑扎基础梁,然后监理跑来说要找检测中心的做压实度测试,系数要达到0.94,我回去翻看结构总说明,发现说明里有提到压实度系数要大于0.94,但是在地下室那里的,也就是非本工程的范畴,监理改口说是强制规范,哪里都要做的,我郁闷了,本地商品房还没一个做过的,现在想揍他,你们说怎么办,不叼他当他不懂装懂还是照做???
是这样的,小工地,五层的办公楼,独立基础,现在承台和短柱浇好了准备回填到设计高度绑扎基础梁,然后监理跑来说要找检测中心的做压实度测试,系数要达到0.94,我回去翻看结构总说明,发现说明里有提到压实度系数要大于0.94,但是在地下室那里的,也就是非本工程的范畴,监理改口说是强制规范,哪里都要做的,我郁闷了,本地商品房还没一个做过的,现在想揍他,你们说怎么办,不叼他当他不懂装懂还是照做???
2楼
要做,压实度不够浇筑的基础梁有可能变形
回复
3楼
凡是回填土,都是有压实度要求的,虽然我们很少做,但是这就是规定。
就算你找设计,设计也会给你一个系数。
监理也不完全是难为你,他知道大多人没做,但他要求你了就没他责任了。
回复
4楼
基础开挖原土经勘查合格一般不需要做压实度检测,回填土是需要做压实度检测的。
回复
5楼
五层的办公楼还有设计基础连系梁么?业主应该是挺有money的~回填土的压实度检测是必须要做的,一般设计上有要求,规范上也有要求,资料也是要入档的~
回复
6楼
这样么,业主是电厂…小地方貌似…反正我这里的商品房20几层的都没做过,是不是很乱?
回复
7楼
人家是监理呀,除非你不想在那里混了,就很K他一顿。
回复
8楼
做是必须的。至于别的工程没有做,照样过关,只能说明监管不严,并不等于不做是可行的。
回复
9楼
tadeai123 发表于 2014-8-22 11:45 这样么,业主是电厂…小地方貌似…反正我这里的商品房20几层的都没做过,是不是很乱?:lol我做了三个工程了 都没做
回复
10楼
本帖最后由 wangyan80 于 2014-8-23 14:40 编辑
正常来说,回填土都要做压实度试验,不然你怎么确定是否符合设计要求的压实系数呢?而且,地下室(包括基础)应该是你们的施工范围,不存在超规范的额外要求,所以你应该按监理的指令进行施工。
当然,如果工程不需要按正常的手续报批,主管部门不会进行检查验收,这个问题就可以商量了……不做不代表不用做。
回复
11楼
按程序是应该做压实度检测的
回复