关于地下室顶板土方回填施工顺序的讨论
longjigang
longjigang Lv.10
2019年07月29日 16:53:48
来自于建筑施工
只看楼主

地下室顶板回填过程中能否将有地面做法的道路铺装等位置提前按设计标高预留。 例:地下室顶板标高-1.2m,总平面图无道路及铺装标高-0.3m(已通过绝对标高换算,以下余同),有沥青道路铺装位置-0.81m(存在坡度该高度为最低点高度)。铺装位置做法不一厚度不同列如:人行道设计做法厚度32cm、大理石设计做法27cm、沥青路面做法厚度57cm等。假如顶板总面积1.5w平米,其中无做法面积1w平,有面层做法厚度5000平。地下室回填国程中能否将没有铺装的填至-0.3m,有铺装的填至设计做法底部(例如:大理石设计做法部分填至-0.3-0.27=-0.57)避免二次开挖。

愚见:地下室顶板回填过程中,不具备预留出那些位置有道路 那些位置有铺装的条件,按一般施工工艺(个人理解)回填过程中应是一次性回填至设计标高,后在设计标高基础上定位放线,施工其上部的道路铺装等。

若赞同鄙人意见能否补充其他好处,若愚见有误还请各位大虾详细指点一二。感谢

免费打赏
两个苹果
2019年07月29日 22:47:30
2楼

现场做不到这么精细的。。。

longjigang:我也觉得,回填过程中根本无法放线定位个铺装位置,只能是统一回填后,在打点放线

刘薛薛:是的,现场做不到这么精细,但是我还有个疑问。车库顶板上的回填土怎么运进去? 直接推土机、铲车一顿操作猛如虎?  渣土车直接开进来倒土?  还是小车一点点的运,然后分层压实?  你们是怎么操作的?

回复
富强168
2019年07月30日 06:41:49
3楼

落差处应该先浇筑砼挡土墙

回复
tomatoeren
2019年08月02日 16:44:25
4楼

地下室的土方回填工作很关键,施工单位必须予以高度重视。

回复
xg631024
2019年08月03日 17:04:50
5楼

地下室顶板上都有消防车道,不用担心行车的问题

回复
joke03
2019年08月04日 11:19:52
6楼
所有楼栋外架还没拆除完就要开始回填土了,先做室外景观结构(包含门厅),再回填土,再做雨污,电力,燃气等管线,最后平整土方浇筑登高面和道路!个人弊见。
回复
老虎下山
2019年08月05日 15:48:44
7楼

学习了!谢谢分享!

回复
xingye8860
2019年08月06日 08:44:33
8楼

铝合金模板 铝合金模板系统施工方便、高效、稳定性好、承载力高

回复
lyy2010lyy
2019年08月20日 11:14:05
10楼

保温板钉是不是少了点,不符合规范要求。

回复
xingye8860
2019年08月21日 08:53:44
11楼

不具备预留出那些位置有道路 那些位置有铺装的条件