奇怪的单元漏电总开关跳闸
wsliu
wsliu Lv.5
2014年08月21日 17:32:48
只看楼主

最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。

2014年08月23日 10:32:23
22楼
wsliu 发表于 2014-8-23 09:54 谢谢大家问题基本解决,还在观察中。对变压器接地点重新连接了一遍,原接头已锈蚀快断了。楼主能及时反馈,处理方式,对大家,分析问题解决问题是一个提高。
回复
zxw456789
2014年08月23日 14:51:45
23楼
线路 设备都是有正常的泄露电流的 总漏电断路器漏电电流要看你每个单元的住户数量来考虑 一般在300-500毫安
回复
smxzyjsxygbz
2014年08月23日 23:23:39
24楼
好像是N线接到PE线上了,导致漏电电流过大,所以跳闸!建议进行细致的检查,排除隐患!
回复
love851006
2014年08月25日 17:40:18
25楼
annan_sh 发表于 2014-8-21 19:57 显然是TN-S系统中,部分设备的N线接在PE线上了。学习了,家里也出现过
回复
hyfksdl
2014年08月25日 17:43:45
26楼
顶贴飘过///////////
回复
逸風
2014年08月26日 15:15:04
28楼
等。。。。。。。。。
回复
zjl632234803
2014年08月26日 19:57:38
29楼
进线剩余电流保护器不都是300mA吗?
回复
根深叶茂
2014年08月27日 13:37:50
30楼
问题解决了就好
回复
wangweivc88
2014年08月29日 11:06:48
31楼
可能是零线接地电阻超规范
回复
zwx6215
2014年09月01日 17:57:07
32楼
可能是漏保后面N线有重复接地
回复