奇怪的单元漏电总开关跳闸
wsliu
wsliu Lv.5
2014年08月21日 17:32:48
只看楼主

最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。

2014年09月01日 22:00:03
33楼
用户多线路对地漏电电容大,可能是漏电动作电流太小,换成300ma试一试。
回复
wsliu
2014年09月04日 16:26:51
34楼
谢谢大家,问题已解决现在没出现这个问题了。
回复
zongch1939
2014年09月06日 10:16:46
35楼
应该是总开关后的线路对地泄露电流接近200mA。不妨用钳形电流表在总开关处的PE线上测量之。当某些用户用电时,该用户内电器也有泄露电流产生,增大了总的泄露电流值,故不定期地会发生总开关跳闸。如总开关的剩余电流动作值可调的话,调大试试。如动作值不可调,那只好更换开关了。
回复

相关推荐