各位大侠,能否说一下这三种系统的特点及区别么?另外字母T、I、N分别代表什么意思呢?

各位大侠,能否说一下这三种系统的特点及区别么?另外字母T、I、N分别代表什么意思呢?
免费打赏
dianqipanli
2014年08月20日 21:34:28
2楼
按照IEC(国际电工委员会)规定,低压系统的接地制式由两个字母组成,必要时加后续字母,如下:
第一字母表示配电系统接地点对地的关系
T--直接接地
I--不接地
第二字母表示用电设备的外露导电部分与地的关系
T--与独立于配电系统的接地点直接接地
N--直接与配电系统接地点或与该点引出的导线相连接
后续字母表示中性线(N)与保护线(PE)之间的关系
C--表示为中性线与保护线合并为PEN线
S--表示中性线与保护线分开
C-S表示在电源侧为PEN线,从某点分开为N及PE线
回复
dianqipanli
2014年08月20日 21:53:44
3楼
TN--电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;
TT--电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点;
IT--电源中性点与地绝缘或通过阻抗接地;电气设备外露可导电部分被单独或集中的通过保护线(PE)接至接地极。
回复
whb9501
2014年08月27日 09:18:42
4楼
TN系统

  TN系统是三相四线配电网低压中性点直接接地,电气设备金属外壳采取接零措施的系统。字母“T”和“N”分别表示配电网中性点直接接地和用电设备金属外壳接保护零线。设备金属外壳与保护零线的连接常称为保护接零。TN系统简图如下:



  在TN系统中,当相线直接连接设备金属外壳上时即形成单相短路,短路电流促使线路上的短路保护装置迅速动作,在规定时间内将故障设备断开电源,消除电击危险。在TN系统中,允许故障持续时间参见“TT系统”条目。其简明要求是:
  (1)对于I类手持电动工具、移动式电气设备和63A以下的插座,故障持续时间不得超过表中所列数值:



  (2)对于配电干线和接向固定设备的配电线路(该配电线路的配电盘不接用Ⅰ类手持电动工:具、移动式电气设备或63A以下的插座,或配电盘与保护零干线有电气连接),故障持续时间不得超过5s。
  TN系统中,设备断开电源前,其上对地电压决定于相一零线回路的阻抗,其大小为:

式中,ZPE、ZL、ZE和ZT分别为保护线阻抗(包括PE和PEN线)、相线阻抗、相线上电器元件的阻抗和变压器计算阻抗。如上列阻抗值难以确定,预期接触电压可按下式近似计算:

式中m——保护零线电阻与相线电阻之比,即
  K——计算系数,有总等电位连接时取K=0.6~1。