消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?
jiang_chengq
jiang_chengq Lv.12
2014年08月20日 11:41:45
只看楼主

消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?如果从顶板上分线下来,在同一位置的顶板上是否设接线盒?最好有图纸和现场照片

消化栓起泵按钮和手动报警按钮设置柱子上的同一位置如何配管,配线?如果从顶板上分线下来,在同一位置的顶板上是否设接线盒?最好有图纸和现场照片


免费打赏
tzguosong0523
2014年08月21日 18:57:33
3楼
讲得不是很清楚,要看手报和消火栓按钮是智能型的还是标准型的。
回复
印度
2014年09月03日 11:35:12
4楼
一般还有警铃或声光报警器在同一位置,可以一起综合考虑
回复
pdp1985
2014年09月04日 11:20:00
5楼
手报跟消火栓按钮在一起???你们用的什么厂家的东西啊,消火栓按下去,中控室没信号吗,多此一举吗
回复
搬砖小王子
2014年09月16日 22:25:11
6楼
什么设备还不知道,因为各个家的设备不一样。如果收到带电话插孔的话至少要两根管:1根管内放置总线、启泵、反馈(如有应答灯的话)24V(即上方有声光情况下) 第二根内是电话线。而且一般手报上面要有声光,1.8m以上 2m以下(好像是) 由于不知道哪家设备 说不好
回复

相关推荐

APP内打开