一个9层框架结构商业,大概100米X120米。平面比较异型,请教,我在中间设置一条伸缩缝,其他再用后浇带和加强带来处理结构超长问题,是否能行
一个9层框架结构商业,大概100米X120米。平面比较异型,请教,我在中间设置一条伸缩缝,其他再用后浇带和加强带来处理结构超长问题,是否能行
2楼
后浇带只能解决砼收缩问题,而不能解决建筑物使用期间的温度应力啊
回复
3楼
xpy1101 发表于 2014-8-20 13:10 后浇带只能解决砼收缩问题,而不能解决建筑物使用期间的温度应力啊哦,那意思外墙和屋顶保温没做好的话,那必须要按照规范来设置伸缩缝罗?
回复
4楼
lugx0502 发表于 2014-8-20 14:25 哦,那意思外墙和屋顶保温没做好的话,那必须要按照规范来设置伸缩缝罗?那也不一定要设伸缩缝,可以考虑温度变形的作用进行结构分析,适当加大梁板及边柱等的配筋也行
回复