规范这条提的变厚度处的抗剪验算。验算部位到底是取至变厚度处还是取距离变厚度h0处截面?(施取至变厚度处而兰取至距h0处!!!)而且对于独基条基的抗剪都是取至柱边截面,这里为什么要取距离柱边h0处截面?????
规范这条提的变厚度处的抗剪验算。验算部位到底是取至变厚度处还是取距离变厚度h0处截面?(施取至变厚度处而兰取至距h0处!!!)而且对于独基条基的抗剪都是取至柱边截面,这里为什么要取距离柱边h0处截面?????
2楼
还得下功夫体会啊
回复
3楼
z1a2f3e2w6 发表于 2014-8-20 08:48 还得下功夫体会啊明白的请指教一下三
回复
4楼
楼主问得好,好问题,我相信明白的高手还没出现。
回复
5楼
这个就是要验算距内筒或柱边缘H0位置的受剪承载力,还有就是如果变截面还应再验算变厚度处的受剪承载力。
回复
6楼
这个关键是变厚度时怎么变的、如果是台阶直接按兰的 就对了,要是斜坡,就得看角度了,斜坡验算边厚度,应该是一个不确定位置,根据h0高度与冲切线长度取最不利值;这一点规范没有明示
回复