32米高的厂房消防问题
灬画月丶
2014年08月19日 22:44:46
只看楼主

占地14000平方米,高32米,单层丁类变压器厂房(就单层高32米),厂房内行吊架高27米,厂房内一边有个四层的车间辅房,辅房屋顶18米。也就是小车间辅房外面套了个大车间。房子套房子。这个厂房是定义为高层厂房呢?还是单层厂房呢?还是多层厂房呢?关键是消火栓的充实水柱需要达到屋顶吗?厂房高32米,充实水柱得四十几米,那栓口压力都一百多米了,这么大压力消火栓没有消防队员能拿的动吧?还是消火栓的充实水柱只要13米就行了,不要达到屋顶?

占地14000平方米,高32米,单层丁类变压器厂房(就单层高32米),厂房内行吊架高27米,厂房内一边有个四层的车间辅房,辅房屋顶18米。也就是小车间辅房外面套了个大车间。房子套房子。
这个厂房是定义为高层厂房呢?还是单层厂房呢?还是多层厂房呢?
关键是消火栓的充实水柱需要达到屋顶吗?厂房高32米,充实水柱得四十几米,那栓口压力都一百多米了,这么大压力消火栓没有消防队员能拿的动吧?
还是消火栓的充实水柱只要13米就行了,不要达到屋顶?
还是不能做消火栓?改消防炮?丁类车间没必要用消防炮吧?
请教各位大侠啊?这个问题好棘手啊。
免费打赏
灬画月丶
2014年08月20日 10:32:20
2楼
有没有人做过类似的项目啊?
回复
xqy1979
2014年08月20日 17:42:46
3楼
这个没听说过做消防水炮的,如果要设就设喷淋嘛。
回复
王农勤
2014年08月20日 18:15:37
4楼
这是单层厂房,执行GB50016-2006,可采用水炮。
回复
灬画月丶
2014年08月25日 12:34:13
5楼
消防大队到底懂不懂这些呢?
回复
灬画月丶
2014年08月25日 19:44:07
6楼
悟空与妖怪 发表于 2014-8-20 17:42 这个没听说过做消防水炮的,如果要设就设喷淋嘛。设大空间只能喷洒系统也不行啊,中间要走行车吊东西啊。
回复
灬画月丶
2014年08月25日 19:45:06
7楼
消防水炮有没有仰角的啊?要是俯角的话中间吊钩上20米高的物体还是射不到啊。
回复
云飘飘
2014年08月26日 05:38:25
8楼
属于单层高层厂房,如果变压器没有油类,丁类可以不要设置消火栓;变压器容量没有大于规范按容量,不需要设置水喷雾。
回复
panda_369
2014年08月27日 13:00:12
9楼
设置消火栓就可以了,你这是丁类厂房吗
回复
灬画月丶
2014年09月26日 18:10:33
10楼
panda_369 发表于 2014-8-27 13:00 设置消火栓就可以了,你这是丁类厂房吗是丁类的,问过消防大队了,设置消火栓只要正常的水柱就行了,不用射到顶上。选13米充实水柱。
回复
随风201602
2014年09月27日 15:32:59
11楼
学习啦,高处怎么灭火呢?靠消防车?
回复

相关推荐

APP内打开