谷轮压缩机回霜严重,膨胀阀关到最小也没有效果,其他情况如下
踏上旅途tming
2014年08月19日 18:04:59
来自于制冷技术
只看楼主

机组配置如下,7匹的压缩机,TDEX4的膨胀阀,DL80的冷风机,库温0度调试阶段,压缩机结霜严重,将膨胀阀关到最小,霜也不化,制冷剂也才加了7.8公斤的样子,压力高压15,低压2点几的样子请问各位师傅,这是个什么原因的~

机组配置如下,7匹的压缩机,TDEX4的膨胀阀,DL80的冷风机,库温0度
调试阶段,压缩机结霜严重,将膨胀阀关到最小,霜也不化,
制冷剂也才加了7.8公斤的样子,压力高压15,低压2点几的样子
请问各位师傅,这是个什么原因的~
免费打赏
荣昌制冷
2014年08月19日 19:40:04
2楼
加氟时膨胀阀开得过大,或者加氟过快过急,或者氟量加多了。
回复
lhq363585
2014年08月20日 09:09:16
3楼
谢谢荣昌老师,。
回复
勇者无疆
2014年08月20日 16:59:29
4楼
学习中---------
回复
踏上旅途tming
2014年08月21日 11:39:56
6楼
:)谢谢荣昌老师了