现在一个工业区污水收集后用用泵站提升,但本工业区以外的市政污水管是压力管,是从市政污水泵站加压直接打入污水厂的进厂主管。现要求将此工业区局部泵站的污水压力管接入此压力总管,不知道是不是可行?有没有人做过类似的工程?个人感觉主要是要了解此污水总压力管的工作条件,如压力流量之类,但目前尚未得到。另外,此主压力管管径800mm,工业区局部泵站尚未计算,但估计流量不大,管径200-300mm。
现在一个工业区污水收集后用用泵站提升,但本工业区以外的市政污水管是压力管,是从市政污水泵站加压直接打入污水厂的进厂主管。
现要求将此工业区局部泵站的污水压力管接入此压力总管,不知道是不是可行?有没有人做过类似的工程?
个人感觉主要是要了解此污水总压力管的工作条件,如压力流量之类,但目前尚未得到。另外,此主压力管管径800mm,工业区局部泵站尚未计算,但估计流量不大,管径200-300mm。
2楼
等待解答中...
回复
3楼
这要进行必要的水力计算的。
回复
4楼
室外排水规范5.5.1规定 当污水泵出水管与压力管相连时,出水管上必须安装止回阀和闸阀等防倒流装置。如果和主管连接,应该需要用三通连通吧。
回复
5楼
1、首先确定工业区污水水量及水质,是否允许可接入市政污水压力管,需经有关部门批准。可参见《污水排入城市下水道水质标准》(CJ 343-2010 );
2、了解市政DN800mm污水压力管主要设计参数,包括:设计流量、压力、管材、流速、工业区污水压力管接管点的压力等,预测工业区污水压力管接入后对市政污水压力管设计参数的影响程度;
3、如果部门批准、条件允许、影响较小,应关注工业区污水收集后泵站提升扬程的计算,力求两管接管点的压力平衡。
回复
6楼
过来学习。。。。
回复
7楼
同意地下室朋友的分析:首先得到相关部门报批,水质符合要求。
接入压力排水管网的压力检查井得计算好水泵扬程(肯定要高于接入点的水压)
回复
8楼
两个都是有压管。这个可以接的吗?是不是需要将两者的压力调到一致的哪?
回复
9楼
在水质符合要求,允许接入的前提下,泵站出水管上安装止回阀和闸阀,在连接处设置压力检查井应该合适些。我觉得还是可以接入的,就跟打针样,都是压力流,低压处设置防倒流措施。
回复
10楼
同意9楼说法
回复
11楼
进来学习,顶一个
回复