各位好!冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢
各位好!