求助,冷库下到-8度无法再下
qq_1396511866335
2014年08月18日 22:08:22
来自于制冷技术
只看楼主

各位好!冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢

各位好!


冷库用380V3匹压缩机组R22工质,更换新的压缩机及过滤器后,温度下-8度左右,无法再下(原来是-15度),现高压17KG;低压2KG,电流3.6A,又换了一个新的丹佛斯膨胀阀,还是一样,是不是制冷剂多了,但我放雪种到高压15低压1.5时,温度只能下到-6度,第一次搞冷库不懂,请各位大侠指点!谢谢


免费打赏
荣昌制冷
2014年08月19日 06:10:46
2楼
R22系统,库温-6度,此时的蒸发温度约为-11~-14度,对应的压力约为0.307~0.285MPa绝压=0.207~0.185MPa表压,而冷库的低压只有0.15MPa,低了一些。
应先将膨胀阀的调节杆旋至中间或接近中间位置上,如果运转一段时间低压还是低,那就是系统中的R22不足。
低压低,制冷量小,温度下降缓慢,甚至不下降。
回复
勇者无疆
2014年08月19日 08:16:06
3楼
学习中--------
回复
jaoden
2014年08月23日 13:04:32
4楼
首先确定你的系统真空度如何,高压怎么那么高?
回气压力高,那个压力最低也就是你说的那个温度了,是不是压缩机小了,可以把膨胀阀关小一点,试一下压力下降,温度是否能下降。