做设计一年了,一只没弄明白给水弯头这块的事! PE给水管在多少角度内可以用借转? 如果管道拐弯的角度不是标准角度怎么办?标准弯头都有什么角度的? 钢管能借转么?还是只能用标准弯头?大家有没有听说过3pe管材?
做设计一年了,一只没弄明白给水弯头这块的事! PE给水管在多少角度内可以用借转? 如果管道拐弯的角度不是标准角度怎么办?标准弯头
都有什么角度的? 钢管能借转么?还是只能用标准弯头?大家有没有听说过3pe管材?
2楼
建筑内给水管道90度用的多,不像排水常用45度
回复
3楼
PE给水管有标准的弯头配件,具体看厂家产品,也有见到很多现场是直接切割后热熔对接,任意角度的感觉。至于管道本身也有自弯的能力,具体看规范,转弯半径
回复
4楼
提醒楼主,给水管道转弯处,如果用的是承插式连接管道,需要加镇墩
回复
5楼
建筑内给水管道90度用的多,不像排水常用45度
回复
6楼
镇墩和支墩没有严格的区分,对焊接埋地管道有些设计院在管道转弯处都加镇墩,有些院不加。对承插式一定要加。镇墩大小可以计算得出,计算挺麻烦。
回复
7楼
而管道埋深一般都将管顶放在最大冻土层以下,避免冻裂。
回复
8楼
wato92 发表于 2014-8-21 17:38 镇墩和支墩没有严格的区分,对焊接埋地管道有些设计院在管道转弯处都加镇墩,有些院不加。对承插式一定要加 …从字面上理解,镇墩是从上面压着,靠上面的力把管道固定住,支墩是从下面支撑着管道,不过从支墩图集上来看,也有从上面压着的,比如垂直向上弯支墩。你所说的有的设计院在钢管转弯处也加支墩或者镇墩,是为了保险措施吧,是怕钢管焊接接口施工时质量不好,所以才加的。如果单纯从管道施工已符合验收质量要求的条件下,像非承插接口管,在转弯的地方,应该是不用加支墩或者镇墩吧
回复
9楼
啥也不懂就来看看 混日子。
回复
10楼
谢谢大家热心回答! 钢管是不是不能借转啊?
回复
11楼
wjf798489607 发表于 2014-8-26 10:14 谢谢大家热心回答! 钢管是不是不能借转啊?应该不能,因为其是钢性接口,焊接的,从《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008上来看,只有球墨铸铁管、预(自应力)砼管及预应力钢筒砼管、玻璃钢管可以借转
回复