2楼
冷冻\冷却泵均应装在回水管上
回复
3楼
一般说来,层高低的可采用压入式,即水泵在冷冻水回水管上;层高高的可采用吸入式,即水泵在冷冻水供水管上。为了方便楼主理解,我说一个层高的大致界限,层高的高低以50米左右为界。
当然,具体情况要看系统布置和设备承压及水泵性能,所以大家别拍我砖
回复
4楼
你的说法只有指出冷冻系统,冷却系统呢?
回复
5楼
冷却系统由于系统涉及不到设备需要承压问题,通常冷却塔不会设置的太高。所以水泵一般设在回水管上。
回复
6楼
三楼的大虾能否解释下吸入式和压入式的区别和各自的特点,多谢!
还有大家所说的回水和供水是针对主机说的还是末端说的呢?
回复
7楼
回水一般说的是空调回水,即主机入口处,即水泵出水到主机入口然后通过主机出口到空调末端,
看一些设计图纸都是装到回水,如果装到主机出口有什么影响吗?
回复
8楼
转载:水泵在制冷机的进出口安装都一样,实际上水泵安装在制冷机的出口,会带来一些不良影响,这是由于冷却塔水盘后的水管里有更大的负压,给每次加水和调试带来麻烦,(管道里的空气无法排除,必须采取其它方法排气);另外当冷却塔比制冷机没有高出15米以上时,制冷机不能正常运行.
如果考虑设备的承压问题,由冷却塔至压缩机的管道在一定高差内必须要水平或下坡,有可能水泵最好与冷却塔在一起
回复
9楼
个人认为水泵是否在供水还是在回水上要根据设备来定:
冷冻水泵一般都在设备的回水管上(压入设备),二次变频泵在供水管上(吸出设备)
冷却水泵在回水管上(压入设备)
常压锅炉的循环水泵都在供水管上(吸出设备)
回复
10楼
三楼的大虾能否解释下吸入式和压入式的区别和各自的特点,多谢!
还有大家所说的回水和供水是针对主机说的还是末端说的呢?
这里应该是主机吧。
回复
11楼
吸入式和压入式的区别和各自的特点是什么?
回复