水规: 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;消规:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ;消规解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。安全评价标准:7. 3.10 生活水泵从市政给水管网直接吸水时,应在水泵
水规: 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的
吸水管上;
消规:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵
出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ;
消规解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。
安全评价标准:7. 3.10 生活水泵从市政给水管网直接吸水时,应在水泵
出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
2楼
关于水质污染按理应按建筑给排水规范为准,消防给水规范管得有点过了。
同理5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
与建水3.2.4C条冲突:
3.2.4C:从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
这里也应该按建水规而不是消水规。
wx_1578301030372:《建水规范》强调的是由生活饮用水补水的情况,在实际设计中可参考以下做法:
高位消防水箱采用水泵加压补水,如采用生活饮用水补水时,按《建水规范》执行;
采用其他水源补水时,或采用比消防水箱高的生活水箱重力补水时,按《消水规》执行。
回复
3楼
叠压设备水泵如果按水规设置在泵前,对水泵的寿命和性能有极大的影响。水规规定的对吗?
回复