模板曾经被水电施工预埋线管钻过孔,是否需要修补才能浇筑楼层混凝土?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年08月15日 15:00:11
来自于建筑施工
只看楼主

这些钻过孔的模板曾经在下层被水电预埋线管钻过孔,现在又重新用在这个楼层,这些小孔要不要修补呢?我的疑问是不修补的话这个楼层浇筑混凝土会不会漏浆。

这些钻过孔的模板曾经在下层被水电预埋线管钻过孔,现在又重新用在这个楼层,这些小孔要不要修补呢?我的疑问是不修补的话这个楼层浇筑混凝土会不会漏浆。
IMG_20140815_140936.jpg

IMG_20140815_140945.jpg

IMG_20140815_141013.jpg

IMG_20140815_140936.jpg


IMG_20140815_140945.jpg


IMG_20140815_141013.jpg

免费打赏
甲方施工员
2014年08月15日 15:06:28
2楼
在下层钻孔 这一层估计也要 正好对上了就不用重新钻孔了

如果没有预埋管线这个孔要封闭处理的
回复
知乎圆桌
2014年08月15日 15:26:05
3楼
甲方施工员 发表于 2014-8-15 15:06 在下层钻孔 这一层估计也要 正好对上了就不用重新钻孔了如果没有预埋管线这个孔要封闭处理的木工和水电班组不可能衔接好到这个程度。再则这些部位我看水电图纸梁下没开关。所以咨询这些小洞要不要修改。
回复
简约亦简单
2014年08月15日 15:46:43
4楼
贴个胶带堵一下就行
回复
diabloboy521
2014年08月15日 15:50:21
5楼
贴胶带,或者用小铁片沾上
回复
elong852123
2014年08月15日 20:54:57
6楼
贴胶带就好了
回复
无间道
2014年08月16日 07:54:13
7楼
用胶带处理一下就可以了。
回复
甲方施工员
2014年08月16日 10:38:13
8楼
薛家大女婿 发表于 2014-8-15 15:26 木工和水电班组不可能衔接好到这个程度。再则这些部位我看水电图纸梁下没开关。所以咨询这些小洞要不要修 …下面没开关和走线 要封堵
回复
qq_1395736645536
2014年08月16日 10:54:35
9楼
漏浆是肯定的,
回复
qq_1395736645536
2014年08月16日 10:56:53
10楼
不过个人不建议用胶带,胶带后期不利于装修时候的清理
回复
知乎圆桌
2014年08月16日 13:46:11
11楼
土木忍者 发表于 2014-8-16 10:56 不过个人不建议用胶带,胶带后期不利于装修时候的清理用什么好呢!
回复

相关推荐