1、现浇板上立管孔洞、穿墙套管预留和防水套管预埋工序流程: 预留孔洞用木盒、PVC管以及刚性防水套管的加工制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护。 2、孔洞预留工艺质量要求: 预留预埋套管的位置和标高由安装班组按照施工固化图的坐标、标高进行控制,洞口预留位置根据图纸审核的结果,绘出管道布置图。在混凝土楼板、墙体浇筑前,设置套管留洞,并固定结实防止移位。现浇板上可以使用木盒预留孔洞和PVC管预留孔洞,孔洞预留坐标、标高要正确、排列要成一线、固定要牢固,超过200mm预留孔洞四周要加筋巩固后使用泡沫或胶带填封严密;穿墙套管在砌体施工前全部安装到位,并在砌体施工前向砌体班组移交,砌体施工时不得随意挪动穿墙套管。
1、现浇板上立管孔洞、穿墙套管预留和防水套管预埋工序流程:
预留孔洞用木盒、PVC管以及刚性防水套管的加工制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护。
预留预埋套管的位置和标高由安装班组按照施工固化图的坐标、标高进行控制,洞口预留位置根据图纸审核的结果,绘出管道布置图。在混凝土楼板、墙体浇筑前,设置套管留洞,并固定结实防止移位。现浇板上可以使用木盒预留孔洞和PVC管预留孔洞,孔洞预留坐标、标高要正确、排列要成一线、固定要牢固,超过200mm预留孔洞四周要加筋巩固后使用泡沫或胶带填封严密;穿墙套管在砌体施工前全部安装到位,并在砌体施工前向砌体班组移交,砌体施工时不得随意挪动穿墙套管。
砼楼板上木盒预留孔洞,排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确
砼楼板上UPVC管预留孔洞,位置正确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密
室内管道穿过楼板、梁、墙体、基础等处必须设置套管或预留孔洞。在混凝土墙或梁,板上安装套管或预留孔模具必须按照标注的十字线安装。穿梁及楼板套管应采用钢套管,根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,钢套管两端下料平齐,打掉毛刺,下料后套管内刷防锈漆一道防腐。将预制好的套管使用封口胶密封严密作好套管的防堵工作。待支完模板或结构底板筋绑扎好,校对坐标、标高,平正合格后将模具钉牢、套管与附加筋焊接或用铁丝绑扎在周围的钢筋上,绑扎牢固后随土建一次性浇注,等管道安装完毕后把填料塞紧捣实。砼墙内预埋成排钢套管时用电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位,固定牢靠,间距均匀,封堵严密;预埋上下层套管时,中心线需垂直。穿楼板的套管在套管上焊上横钢筋棍,担在预留孔的地面上,防止脱落。待干管、立管安装完找正后再调整好间隙加填料紧密捣实。套管管径比穿墙管的干管、立管管径大1- 2号。凡受振动或有沉降伸缩处的进出水管的过墙(壁)套管应选用柔性防水套管,套管部分必须都浇固于混凝土墙内。
屋面防水套管加工,焊缝平直、光滑,套管高度符合设计和规范的要求
砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位
砼墙内钢套管预埋,必须固定牢靠,间距均匀,封堵严密
屋面防水套管安装,必须固定牢固、封堵严密,防腐到位
空调套管在土建砌筑隔墙前,PVC套管应在穿墙标高部位焊好架铁,按专业施工图坐标、标高尺寸将套管置于隔墙中或者在土建砌筑隔墙时,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建继续施工。穿墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度,穿楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(卫生间、厨房50 mm),穿基础套管长度=基础厚+30mm+30mm(两端各伸30mm)。给排水横、立管套管安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。
UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求,管口封堵严密
墙内UPVC套管提前用砼预制,做到坡度、标高控制一次到位
浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致
后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜