1先是关于安全出口的问题:防火规范 2.0.17 安全出口 safety exit供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。其中:防火规范定义的安全出口的为(1)供人员安全疏散用的楼梯间(2)室外楼梯的出入口 (3)直通室内外安全区域的出口 。但是在防火规范5.3.13中1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13 的规定;
1先是关于安全出口的问题:
防火规范 2.0.17 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
其中:防火规范定义的安全出口的为
(1)供人员安全疏散用的楼梯间
(2)室外楼梯的出入口
(3)直通室内外安全区域的出口 。
但是在防火规范
5.3.13中
1
直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13 的规定;
2
直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13 的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端
时,应按表5.3.13 的规定减少2m;
请问非封闭楼梯间算是供人员安全疏散的楼梯间么?可以算是安全出口么?
2楼
2《高规》中对于安全出口的定义与《建规》中不同
保证人员俺去疏散的楼梯或直通
室外地平面的出口
请问按照高规的规定,适用于高规的建筑物不能讲室内安全区域的出入口视为安全出入口?
回复
3楼
3关于楼梯间首层直通室外的的问题
防火规范条文说明 2.0.17
3 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;
这里规范提供了楼梯间首层的两种选择:
1设置直通室外的安全出口
2在楼梯间首层采用扩大封闭楼梯间
问题1:采用扩大封闭楼梯间可以避免采用楼梯首层直通室外的做法,那如果建筑物本身不需要做封闭楼梯间,那是否还可以用首层扩大封闭楼梯间的做法
问题2:如果建筑物需要设置封闭楼梯间,而且在首层也采用了扩大封闭楼梯间,那么楼梯间到安全出口的距离是否还有限制?
回复
4楼
当层数不超过4 层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处;
不超过4层的建筑物可以分为两类:
(1)不需要设封闭楼梯间的建筑
(2)需要设封闭楼梯间的建筑
不需要设封闭楼梯间的小于4层的建筑,可以采用将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置。
问题1:如果无法将将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置。那么不需要设置封闭楼梯间的建筑是否可以采用首层扩大封闭楼梯间?
需要设置封闭楼梯间的建筑,首层楼梯间不扩大封闭范围,是否也需要将安全出口设置在离楼梯间15m处?
回复
5楼
建筑防火规范
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
如果大于4层,但是不需要设置封闭楼梯间的建筑(比如5层的办公楼,教学楼)
将安全出口设置在离楼梯间15m处就不满足规范
还是只能采用首层扩大封闭楼梯间和直通室外安全出口两种方法
问题:还是扩大封闭楼梯间是否可以用?
回复
6楼
5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:
1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。
问题:如果采用共用楼梯间,那么是否还需要楼梯间直通室外,还是保证只用一个楼梯间直通室外就行?是否可以采用扩大封闭楼梯间来代替直通室外的做法?
回复
7楼
《高规》条文说明6.3.2
二、发生火灾时,为使人员尽快疏散到室外,楼梯间在首层应有直通室外的出口。
允许在短距离内通过公用门厅,但不允许经其它房间再到达室外。因为被穿行的房间门,若被锁住,无法使人员疏散出去,设计上要避免出现这种情况。
问题:这条是否适用于多层建筑?
回复
8楼
谢谢资料分享
回复
9楼
liu_lijjxf 发表于 2014-8-15 07:44 谢谢资料分享这是习惯的ctrl+c和ctrl+v
回复
10楼
肯定不能算的。
回复
11楼
我还是先小人再君子吧! 这个工程我现在是肯定不会把他们发出来的,大概是一个月后上传。我本来现在是不想再去接这种对量的工程了,很累. 我也想把自己好好放松一年了,但是我知道我停不下来
回复