(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?
(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?
(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?
22楼
路过 学习学习
回复
23楼
高端大气上档次!
回复
24楼
不合格,高压进线应从箱子底部进线。否则你水路漏水进接线箱会造成事故。你这个环境,电机IP等级必须达标,IP55以上,最好IP65
回复
25楼
这个设计 安装都没有做过。不清楚。不好评价,不过谢谢你分享的图。多谢了
回复
26楼
别的不知道,10KV高压接线箱的上方有水管接头肯定是不行的,改吧!
回复
27楼
好高端啊!
回复
28楼
有没有这个高压机组的供电系统图?我想看看他的无功补偿。
回复
29楼
最近有个项目在做 也是10KV机组,直接启动的。
回复
30楼
10KV机组没见过 6.3kv的 个人觉得安全距 五防等电器问题做好应该没问题。
回复
31楼
不是同行的学习....
回复