本帖最后由 tanguandong 于 2014-8-14 20:09 编辑 1号图2号图3号图4号图(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?
本帖最后由 tanguandong 于 2014-8-14 20:09 编辑
1号图
2号图
3号图
4号图
(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?
(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?
(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?
2楼
lz nb。很想去现场观摩。想都不要想,那么多水管的接头,爆管或者维修的时候隐患要多大有多大。
回复
3楼
lz多大功率的冷水机组啊,需要高压;设备机房的照明不用防尘防爆灯么
回复
4楼
好高端啊!
回复
5楼
水管上方不应该有水管,下方可以有,但好像最小距离是70CM吧,看看标准
回复
6楼
高压柜顶不应该有水管,验收准过不去
管道和冷水机组没有保温
看看我们得10KV冷水机组,约克机组,牌子不错,但是约克的现场指导安装人员水平不是一般的低,高压柜前进后出线都不知道,告诉我们左边进线右边出线(一启动柜一电容补偿柜)
回复
7楼
IP等级一定要高,其二所有接线盒处电缆进出线做防水(比如电力橡皮泥),其三对接线盒和电机绕组壳体内装加热器
回复
8楼
仔细看后我惊了,那个仪表柜子明显IP等级不够,像这种安装条件下一定要高于IP65,估计就没有设计在乱搞,机房要独立,进出管路在机房进出墙体上做好防水,主机设备基础留有排水坑道并有集水坑,配备潜水泵,管道支撑和管道托架明显数量和距离不够(水压估计大于10KG),所有的一切怎么看都不符合规范,出事是迟早的事,保护做好了频繁跳车,保护粗放会电死人。设计,审图,监理,甲方技术人员都是SB!!!
回复
9楼
不清楚 赚不到土木币了
回复
10楼
还没做过高压直启
回复
11楼
只要管路连接正确,阀门开启正常,检漏后,可通电试车。但是电机的保护要调整好。
回复