10KV冷水机组相关疑问?+图。
tanguandong
2014年08月14日 19:59:30
只看楼主

本帖最后由 tanguandong 于 2014-8-14 20:09 编辑 1号图2号图3号图4号图(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?

本帖最后由 tanguandong 于 2014-8-14 20:09 编辑

1号图 1号.JPG2号图 2号.JPG3号图 3号.JPG4号图 4号.JPG
(1)这是10KV冷水机组准备调试通电现场,大家看下现场如果通电需要什么条件?

(2)大家看1号图,高压接线箱上正对着天花板给水管道正好中间接头处,这样如果验收可以吗?

(3)能分享下大家对制冷中央系统的知识?



1号.JPG


2号.JPG


3号.JPG


4号.JPG

免费打赏
啊勇
2014年08月19日 08:40:51
12楼
合十 发表于 2014-8-18 14:27 lz nb。很想去现场观摩。想都不要想,那么多水管的接头,爆管或者维修的时候隐患要多大有多大。这也是在设计中考虑到了 没问题的
回复
zhongcongli
2014年08月19日 09:33:08
13楼
高压供电,对绝缘要求很高,因此电源箱开孔处的绝缘防护及密封一定要做好,避免湿气潮气进入。供电前对高压电缆绝缘遥测及机组本体供电电缆的绝缘遥测都要进行。
图中所示桥架规格偏小,不满足高压电缆转弯半径及芯线分支要求,特别是与电缆金属铠装连接的编织铜线应置于桥架内敷设并与箱壳接地端连接,以方便桥架盖板安装。可以考虑使用防水型盖板。
回复
鸭江绿水
2014年08月19日 09:40:22
14楼
高压接线盒上进线,而且上方还有水管,这样肯定不允许。
机组运行时,如果在上方维修管道时是很危险的。
回复
啊勇
2014年08月19日 09:52:23
15楼
mytheresa 发表于 2014-8-18 20:59 高压柜顶不应该有水管,验收准过不去管道和冷水机组没有保温buchan补偿柜可以再变电所集中补偿
回复
啊勇
2014年08月19日 10:23:53
16楼
mytheresa 发表于 2014-8-18 20:59 高压柜顶不应该有水管,验收准过不去管道和冷水机组没有保温buchan补偿柜可以再变电所集中补偿
回复
啊勇
2014年08月19日 13:28:36
17楼
bc04102 发表于 2014-8-18 21:35 仔细看后我惊了,那个仪表柜子明显IP等级不够,像这种安装条件下一定要高于IP65,估计就没有设计在乱搞,机 …差不错啊,大概有了
回复
啊勇
2014年08月19日 13:28:59
18楼
bc04102 发表于 2014-8-18 21:35 仔细看后我惊了,那个仪表柜子明显IP等级不够,像这种安装条件下一定要高于IP65,估计就没有设计在乱搞,机 …估计是汽车厂的
回复
啊勇
2014年08月19日 15:37:06
19楼
bc04102 发表于 2014-8-18 21:22 IP等级一定要高,其二所有接线盒处电缆进出线做防水(比如电力橡皮泥),其三对接线盒和电机绕组壳体内装加 …施工还没搞完呢!
回复
啊勇
2014年08月19日 15:37:55
20楼
这个厂房是给汽车厂用吗?还是其他公司,一般小工厂用不起这个啊
回复
啊勇
2014年08月19日 15:38:31
21楼
工程好强大啊!的花好多银子的!