10KV高压冷水机组(700KW)的地线,是从10KV配电室拉呢,还是就地打接地极?请各位大侠帮忙。谢谢!
10KV高压冷水机组(700KW)的地线,是从10KV配电室拉呢,还是就地打接地极?请各位大侠帮忙。谢谢!
2楼
这种大型机组的接地极,不能用打地极这种粗糙的接地方式吧!:handshake
回复
3楼
:lol
连上配电室,室外用50X5扁铁做一圈环型接地体。。
回复
4楼
这么大的机组还没有做过,但是安装位置应该有整个厂区的接地网连在一起。:handshake
回复
5楼
我现在的做法就是直接从10KV配电室拉的,我听其他人说,可以现场利用基础钢筋接地就可以了,并且还可以省钱,不晓得他们说的对不对,所以才请教各位高手。
回复
6楼
可以利用现场的基础钢筋,只要接地电阻能达到要求就可以,没必要从10KV配电室引来。
回复